资源简介
摘要:本文件规定了公共建筑空调制冷系统节能运行管理的技术要求、运行参数、维护保养和节能措施。本文件适用于北京市范围内公共建筑空调制冷系统的节能运行管理。
Title:Technical Code for Energy-saving Operation and Management of Air-conditioning Refrigeration Systems in Public Buildings
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.140 -
封面预览
-
拓展解读
《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》(DB11/T 1130-2014)是北京市针对公共建筑空调制冷系统节能运行管理制定的地方性技术标准。该标准对公共建筑空调制冷系统的节能运行和管理提出了具体要求,具有较强的指导性和可操作性。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
首先,标准在第5.1.1条中规定,空调制冷系统应根据建筑物的负荷特性合理选择设备类型和容量。这一规定强调了设备选型的重要性,要求在设计阶段充分考虑建筑物的实际使用情况和负荷变化规律,避免因设备容量过大或过小而造成能源浪费。例如,在办公建筑中,由于人员流动和工作时间的差异,负荷具有明显的波动性,因此应选用能够适应这种变化的变频调速设备。
其次,第6.2.3条指出,空调制冷系统应定期进行能效检测,并建立能耗监测系统。这意味着管理者需要通过定期的能效测试来掌握系统运行状态,及时发现并解决影响能效的问题。同时,建立能耗监测系统有助于长期跟踪和分析能耗数据,为优化运行策略提供依据。例如,通过监测冷冻水供回水温差的变化,可以判断水泵效率是否正常,从而采取相应措施提高系统整体性能。
再者,标准在第7.1.2条中明确要求,空调制冷系统在夏季工况下应优先采用冷却塔自然通风降温模式。这一要求基于自然通风冷却方式节能环保的特点,特别是在夜间或过渡季节,当外界空气温度较低时,利用冷却塔进行自然通风冷却可以显著降低能耗。此外,还建议结合气候条件设置合理的开启时间和频率,以最大限度地发挥自然冷却的优势。
另外,第8.1.4条提到,对于多台冷水机组并联运行的情况,应按照负荷比例分配运行台数,尽量保持单台机组处于高效区运行。这一规定旨在减少因频繁启停造成的能量损失,并确保每台机组都能在其最佳工况下工作。例如,当总负荷较低时,可以选择一台高能效比的机组全负荷运行,而不是让多台机组低负荷运转。
最后,标准在附录A中提供了空调制冷系统节能改造的技术指南。其中包括更换高效压缩机、优化管道布置、增设蓄冷装置等内容。这些措施不仅能够提升现有系统的运行效率,还能有效降低运行成本。例如,通过更换高效的离心式压缩机,不仅可以提高制冷量,还可以大幅减少电耗。
-