    DB52T 894-2014 贵州省电子信息系统防雷装置检测技术规范
    电子信息系统防雷装置检测技术规范贵州省
    22 浏览2025-06-04 更新pdf0.83MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了贵州省电子信息系统防雷装置检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于贵州省范围内电子信息系统防雷装置的检测与评估。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Electronic Information Systems in Guizhou Province
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB52T 894-2014 贵州省电子信息系统防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    贵州省地方标准《DB52/T 894-2014 电子信息系统防雷装置检测技术规范》是指导贵州地区电子信息系统防雷工程检测的重要依据。以下对其中一些关键条款进行深度解读:

    一、适用范围与术语定义

    本标准适用于贵州省行政区域内电子信息系统防雷装置的检测工作。明确将电子信息系统定义为由计算机、网络设备等组成的系统,强调了防雷保护对象的特殊性。

    二、检测准备

    要求检测单位应具备相应资质,并制定详细的检测方案。特别强调要熟悉被检建筑物的结构形式、功能分区及电子信息系统的配置情况,确保检测工作的针对性和有效性。

    三、接闪器检测

    对接闪器的高度、位置、材质等进行了严格规定。例如,接闪带或接闪网的网格尺寸不得大于10m×10m或12m×8m,且接闪器应高出屋面不小于0.3m。

    四、引下线检测

    明确规定引下线的数量不应少于两根,并沿建筑物四周均匀布置。同时要求引下线与接地装置之间的连接点不少于两点,且连接处需采用焊接或放热焊接工艺。

    五、接地装置检测

    强调接地电阻值应符合设计要求,一般不大于4Ω。对于高土壤电阻率地区,可适当放宽至10Ω,但需采取措施降低接地电阻。

    六、屏蔽设施检测

    要求各类信号电缆、电源线等均应穿金属管敷设,并做好屏蔽处理。屏蔽层应两端接地,且接地电阻值不大于1Ω。

    七、过电压保护器检测

    规定过电压保护器的选型应根据系统的工作电压、负载性质等因素综合考虑。安装时要注意与被保护设备的距离,确保其能够及时有效地切断故障电流。

    八、等电位连接检测

    强调所有进入建筑物内的金属管道、电缆屏蔽层等均应做等电位连接,并形成良好的导电通路。连接点应牢固可靠,接触电阻值不大于0.03Ω。

    九、防雷区划分

    明确了不同防雷区的划分原则和防护措施。例如,在LPZ0A区内,所有物体都可能受到直接雷击,必须采用外部防雷装置;而在LPZ1区内,则可以采用内部防雷措施为主。

    十、检测报告编制

    要求检测报告内容完整、数据准确、结论明确。报告中应包括检测项目、检测方法、检测结果以及整改建议等内容,为后续维护保养提供参考依据。

    通过以上解读可以看出,《DB52/T 894-2014》从多个维度对电子信息系统防雷装置的检测提出了具体要求,旨在提高贵州省电子信息系统抵御雷电灾害的能力。实际应用中,各相关单位应严格按照标准执行,确保检测工作的科学性和规范性。