资源简介
摘要:本文件规定了贵州省一般工业固体废物贮存、处置场工程防渗系统的施工技术要求、环境监理内容及验收规范。本文件适用于贵州省一般工业固体废物贮存、处置场的防渗系统施工、环境监理及验收工作。
Title:Specification for Construction, Environmental Supervision and Acceptance of Impermeable System in General Industrial Solid Waste Storage and Disposal Sites in Guizhou Province
中国标准分类号:X70
国际标准分类号:13.030
封面预览
拓展解读
DB52/T 912-2014是贵州省地方标准,规定了贵州省一般工业固体废物贮存、处置场工程防渗系统施工、环境监理及验收的相关要求。以下选取部分重要条文进行详细解读:
一、材料选择与质量控制
标准明确指出防渗系统所用材料必须符合国家相关标准,并提供产品合格证和检测报告。重点强调膨润土防水毯(GCL)的渗透系数应不大于5×10-11m/s,且单位面积质量偏差不得超过±5%。
二、施工准备
要求对施工现场进行全面勘察,确保地基处理符合设计要求。特别注意地下水位情况,当地下水位较高时需采取降排水措施。同时要建立完善的施工组织设计和质量保证体系。
三、防渗层铺设
对于HDPE膜铺设,标准要求搭接宽度不小于10cm,焊接前应对膜表面进行清洁处理。采用双缝热熔焊机施工时,焊缝宽度应控制在2.5±0.5cm范围内。此外还规定了每100m²至少抽检一处的焊接质量检测方法。
四、环境监理
监理单位需制定详细的监理大纲,涵盖施工全过程。监理内容包括但不限于材料进场检验、隐蔽工程验收、现场巡视检查等。特别是在关键工序如HDPE膜焊接完成后,必须由专业人员进行气压测试以验证密封效果。
五、验收程序
竣工后应按照规定的程序进行验收,包括资料审查、现场核查和功能测试三个阶段。其中功能测试项目包含渗透系数测定、抗拉强度试验以及耐久性评估等。所有检测结果均须满足设计指标方可通过验收。
以上是对该标准中一些核心条款的深入解析,希望对从事相关工作的专业人士有所帮助。