资源简介
摘要:本文件规定了电梯安装、改造、修理和维护保养的自检要求、自检程序及自检报告的内容。本文件适用于北京市行政区域内电梯安装、改造、修理和维护保养单位对电梯进行的自检工作。
Title:Rules for Self-inspection of Elevator Installation, Transformation, Repair and Maintenance
中国标准分类号:K12
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
DB12/T 513-2014《电梯安装、改造、修理和维护保养自检规则》是由天津市市场监督管理委员会发布的地方标准。该标准规定了电梯在安装、改造、修理以及日常维护保养过程中,施工单位和维保单位应遵循的自检要求和方法。以下将选取部分关键条款进行详细解读。
4.1 自检范围与内容
此部分明确了自检工作的基本框架。标准要求自检工作涵盖以下几个方面:
- 安装自检:包括电梯设备进场验收、土建交接检验、整机安装质量检查等。
- 改造与修理自检:涉及改造或修理后的功能验证及安全性能测试。
- 维护保养自检:定期对电梯运行状态进行检查,确保其处于良好工作状态。
对于每一类自检活动,都需制定详细的自检计划,并记录完整的自检过程及结果。这不仅有助于及时发现并解决问题,还能为后续的安全评估提供依据。
5.1 安装自检
# 5.1.1 设备进场验收
在设备进场时,应对所有部件进行全面检查,确保其符合设计图纸和技术文件的要求。特别注意以下几点:
- 核实制造厂提供的产品合格证、型式试验报告等技术资料是否齐全;
- 检查电梯主要部件(如曳引机、控制柜)外观有无损伤;
- 测量相关尺寸偏差是否在允许范围内。
# 5.1.2 土建交接检验
土建工程完成后,需由建设方、施工方共同参与验收。重点检查的内容包括但不限于:
- 井道几何尺寸是否准确;
- 层门预留孔洞位置是否正确;
- 配电箱安装高度是否满足要求。
6.1 改造与修理自检
# 6.1.1 功能验证
完成改造或修理后,必须对电梯的各项功能进行全面验证,主要包括:
- 轿厢运行平稳性测试;
- 层站召唤响应速度检测;
- 安全装置有效性试验(如限速器动作速度校验)。
# 6.1.2 安全性能测试
安全性能是电梯自检的核心部分,具体项目如下:
- 制动器制动力矩测量;
- 超载保护装置功能确认;
- 应急照明系统可靠性检查。
7.1 维护保养自检
# 7.1.1 日常巡检
每日开始运营前,维保人员应对电梯进行一次全面巡视,重点关注:
- 轿厢内照明、通风状况;
- 各层厅门闭合紧密程度;
- 控制面板显示信息正常与否。
# 7.1.2 定期检查
按照预定周期执行更深入的技术检查,例如:
- 每季度更换曳引钢丝绳润滑油;
- 半年一次轿顶护栏稳固性评估;
- 年度全面润滑所有运动部件。
通过严格执行上述自检流程,可以有效提高电梯使用的安全性,延长使用寿命,同时减少故障发生率。希望各相关单位能够严格按照DB12/T 513-2014标准开展工作,保障乘客安全出行。