摘要:本文件规定了建筑电气防火检验的术语和定义、基本规定、检验内容与要求、检验方法及判定准则。本文件适用于吉林省新建、扩建和改建的民用建筑和工业建筑中电气防火的检验。
Title:Code for Fire Prevention Inspection of Building Electrical Installation
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
DB22/T 277-2011《建筑电气防火检验规程》是吉林省地方标准,为确保建筑电气系统的安全性提供了详细的检查和评估依据。以下是对规程中一些关键条文的详细解读。
1. 适用范围
规程适用于新建、改建和扩建的民用与工业建筑电气工程的防火性能检测。明确了规程的适用对象,有助于在实际工作中确定是否需要按照此规程执行。
2. 术语和定义
- 电气防火检测:对建筑物内电气系统进行的防火性能检查。
- 过载保护装置:用于防止电路因电流过大而受损的设备。
解读:准确理解这些术语对于正确实施检测工作至关重要。例如,在进行过载保护装置的检查时,需要确认其设置是否符合设计要求,能否有效防止火灾发生。
3. 基本规定
检测单位应具备相应资质,并且检测人员需经过专业培训。检测前应制定详细的检测计划,包括检测内容、方法及时间安排。
4. 线路敷设
- 穿越防火分区的电缆应采用阻燃或耐火材料。
- 在潮湿环境中使用的电线电缆必须具有防水功能。
解读:这部分强调了不同环境条件下对电缆材质的选择。比如,在地下车库等湿度较大的场所,选用普通电缆可能导致绝缘层损坏,增加火灾风险。
5. 开关插座安装
- 开关插座不应直接安装在易燃装饰材料上。
- 插座回路应设置剩余电流动作保护器。
解读:不当安装位置可能引发火花,从而导致火灾。而安装剩余电流动作保护器可以迅速切断电源,避免事故扩大。
6. 配电箱柜
配电箱柜外壳应达到IP30及以上防护等级,并且内部布线整齐规范。
解读:良好的防护等级能够抵御外界灰尘和水分侵入,保持设备正常运行。同时,合理的布线不仅美观而且便于维护。
7. 接地系统
所有金属部件均应可靠接地,接地电阻值不得超过4Ω。
解读:有效的接地措施可以将泄漏电流导入大地,减少触电危险以及由此引起的火灾隐患。
8. 照明灯具
大功率灯具周围不得堆放可燃物,且灯泡表面温度不得超过允许限值。
解读:高亮度照明设备长时间工作会产生大量热量,若附近存在纸张、布料等易燃物品,则极易引发火灾。因此,合理布置灯具位置并控制温度非常重要。
以上就是对DB22/T 277-2011中部分核心条款的深入剖析。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用该规程,在实际操作过程中确保建筑电气系统的安全稳定运行。