• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB37T 1431-2009 建设工程消防水泵现场监测方法

    DB37T 1431-2009 建设工程消防水泵现场监测方法
    消防水泵现场监测建设工程检测方法消防安全
    18 浏览2025-06-04 更新pdf0.4MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建设工程中消防水泵现场监测的术语和定义、监测内容、监测方法及结果判定。本文件适用于山东省内建设工程中消防水泵的现场监测与验收。
    Title:On-site Monitoring Method for Fire Pumps in Construction Projects
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB37T 1431-2009 建设工程消防水泵现场监测方法
  • 拓展解读

    DB37/T 1431-2009《建设工程消防水泵现场监测方法》是山东省地方标准,规定了建设工程中消防水泵的现场检测要求和方法。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    适用范围

    标准适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑中消防水泵的现场检测。这表明标准不仅涵盖了普通的民用建筑,还包括工业建筑,确保了各类建筑消防设施的安全性。

    检测条件

    标准要求在环境温度不低于5℃,相对湿度不大于85%,且无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃的条件下进行检测。这一规定确保了检测环境的安全性和准确性,避免因恶劣环境影响检测结果。

    检测项目

    标准明确了消防水泵的主要检测项目包括泵组性能测试、控制功能测试、自动启动功能测试等。其中,泵组性能测试要求检测流量、扬程、效率等关键参数,以验证设备是否达到设计要求。

    检测方法

    对于泵组性能测试,标准指出应使用流量计和压力表分别测量流量和压力,并记录数据。同时,还要求通过调整出口阀门开度来改变流量,观察泵组运行状态的变化。此外,控制功能测试需检查手动和自动切换功能是否正常,以及备用泵能否在主泵故障时自动投入运行。

    安全注意事项

    标准特别强调,在进行检测前必须切断电源并采取必要的安全措施,防止意外事故发生。检测过程中如发现异常情况,应立即停止操作并查找原因。

    结果判定

    检测完成后,所有项目均需符合设计文件和相关规范的规定才能判定为合格。如果存在不符合项,则需要整改直至满足要求后重新检测。

    以上是对DB37/T 1431-2009标准中部分重要条文的解读,旨在帮助相关人员更好地理解和执行该标准,从而保障建设工程消防水泵的质量与安全性。