资源简介
摘要:本文件规定了在既有建筑物上安装光伏发电系统的施工要求、技术规范及验收标准。本文件适用于在既有建筑物上进行光伏发电系统的安装和施工。
Title:Construction Specification for Photovoltaic Power Generation Systems Installed on Existing Buildings
中国标准分类号:K83
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
DB65/T 3552-2013《安装在既有建筑物上的光伏发电系统施工规范》是新疆维吾尔自治区地方标准,专门针对在已有建筑上安装光伏系统的施工提出了具体要求。以下是对该标准中几个关键条款的深入解读:
4.1 基础设计与施工
此部分强调了基础结构的安全性和稳定性。要求基础的设计必须经过专业计算,并且要考虑到建筑物原有的承重能力以及可能增加的荷载。施工时需严格按照设计方案执行,确保基础牢固可靠。此外,还应定期检查基础状态,防止因长期使用导致的沉降或损坏。
5.2 支架安装
支架作为连接光伏组件与建筑的重要部件,其安装质量直接影响整个系统的性能。本标准指出支架安装前需要对建筑物表面进行清洁处理,并确保支架与建筑表面紧密贴合。安装过程中要注意调整水平度和平整度,避免出现倾斜现象。同时,所有紧固件都必须拧紧到位,以保证支架的整体稳定性。
6.3 光伏组件安装
对于光伏组件的安装,标准特别指出了几个要点:首先,组件之间的间距应当符合规定,以便于通风散热;其次,在固定组件时要小心操作,防止划伤玻璃面;最后,接线盒的位置应便于日后维护,电缆布设需整齐有序。
8.1 验收标准
验收阶段是确认工程是否合格的关键步骤。根据标准,验收内容主要包括外观检查、电气性能测试以及安全性能评估等几个方面。其中,外观检查主要是查看组件是否有破损或者安装不良的情况;电气性能测试则包括电压、电流等参数的检测;而安全性能评估则是检验接地系统是否完善,防雷装置是否有效等。
以上只是对DB65/T 3552-2013部分内容的简要概述,实际应用中还需结合具体情况全面理解和执行相关条款。希望这些信息能帮助您更好地理解和遵守这一重要的行业规范。