摘要:本文件规定了液氨使用与储存的安全技术要求,包括基本要求、储存设施、使用管理、应急措施等内容。本文件适用于北京市范围内液氨的储存和使用单位。
Title:Safety Technical Specifications for Ammonia Usage and Storage
中国标准分类号:G70
国际标准分类号:13.300
封面预览
拓展解读
DB11/T 1014-2013《液氨使用与储存安全技术规范》是北京市地方标准,旨在规范液氨的使用和储存安全管理。以下对其中的重要条文进行详细解读:
1. 术语和定义:标准中明确了液氨、液氨储罐、液氨充装等专业术语的具体含义。这些定义为后续条款提供了基础概念支持,确保各方在讨论或执行时有统一的理解。
2. 液氨储存设施要求:
- 选址与布局:规定了液氨储罐区应远离居民区、学校等人口密集场所,并且要与其他建筑物保持足够的防火间距。这主要是为了减少事故发生时对周围环境的影响。
- 储罐设计:要求液氨储罐必须采用双层壁结构以防止泄漏扩散,并配备液位计、压力表等监测装置,同时设置紧急切断阀以便快速应对突发状况。
3. 液氨使用过程中的安全管理:
- 操作人员资质:明确规定从事液氨装卸、维护保养工作的人员需经过专门培训并取得相应资格证书才能上岗作业。
- 日常检查维护:强调定期对设备设施进行全面检查,包括但不限于管道连接处是否有松动现象、阀门是否处于正常工作状态等。一旦发现异常情况应及时处理。
4. 应急预案与演练:
- 要求企业制定详细的应急预案,涵盖事故发生后的报警流程、疏散路线规划等内容。
- 定期组织员工参与应急演练活动,提高实际应对能力。
5. 废弃物处置:对于废弃不用的液氨及其相关物品,必须按照国家环保法律法规妥善处理,不得随意丢弃造成污染。