• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB11 1022-2013 简易自动喷水灭火系统设计规程

    DB11 1022-2013 简易自动喷水灭火系统设计规程
    简易自动喷水灭火系统设计消防建筑安全
    17 浏览2025-06-04 更新pdf1.2MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了简易自动喷水灭火系统的设计要求、组件选择、布置原则及验收方法。本文件适用于北京市内新建、改建和扩建的民用与工业建筑中设置的简易自动喷水灭火系统。
    Title:Design Code for Simplified Automatic Sprinkler System
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.220.50

  • 封面预览

    DB11 1022-2013 简易自动喷水灭火系统设计规程
  • 拓展解读

    《简易自动喷水灭火系统设计规程》DB11 1022-2013是由北京市制定的地方标准,该标准对简易自动喷水灭火系统的设置、设计、施工和验收等方面做出了具体规定。以下将选取其中一些重要条文进行详细解读。

    一、适用范围

    本标准适用于北京市范围内新建、改建、扩建的工业与民用建筑中采用简易自动喷水灭火系统的工程设计。不适用于生产、储存火药、炸药及其制品等特殊场所。

    二、系统组成

    简易自动喷水灭火系统主要由水源、供水设施、管道系统、洒水喷头、报警装置等组成。其中,水源可以是市政给水管网或消防水池,供水设施通常包括水泵、稳压泵等设备。管道系统应采用镀锌钢管或其他符合要求的材料,洒水喷头应选用快速响应型喷头,报警装置则需具备声光报警功能。

    三、设计参数

    1. 喷水强度:室内场所不应小于6L/min·㎡,室外场所不应小于8L/min·㎡。

    2. 作用面积:室内场所不应小于160㎡,室外场所不应小于200㎡。

    3. 持续喷水时间:不应少于1小时。

    4. 工作压力:最不利点处的工作压力不应低于0.1MPa。

    四、系统布置

    1. 布置原则:系统布置应遵循安全可靠、经济合理的原则,确保在火灾发生时能够及时有效地扑灭初期火灾。

    2. 喷头间距:喷头之间的水平距离不宜大于3.6m,垂直距离不宜大于1.8m。

    3. 防护区域划分:一个防护区域内宜设置不少于两个独立的报警阀组,每个报警阀组控制的喷头数量不宜超过800个。

    4. 系统分区:当系统保护的建筑面积超过5000㎡时,应按防火分区划分系统分区,并在各分区之间设置有效的隔断措施。

    五、施工要求

    1. 材料选择:所有材料均应符合国家相关标准,并提供产品质量证明文件。

    2. 安装质量:安装过程中应严格按照设计图纸和规范要求进行,确保各部件连接牢固、密封良好。

    3. 调试检测:系统安装完成后,应对整个系统进行全面调试检测,确保各项性能指标达到设计要求。

    六、验收标准

    1. 系统验收应在建设单位组织下进行,由施工单位提交竣工资料并配合验收工作。

    2. 验收内容包括但不限于:系统组件安装情况、管道及附件连接情况、喷头布置情况、报警装置功能测试等。

    3. 验收合格后方可投入使用,不合格项目应及时整改直至符合要求为止。

    以上就是关于《简易自动喷水灭火系统设计规程》DB11 1022-2013部分重要条文的解读,希望对大家有所帮助。在实际应用中还需结合具体情况进行综合考虑,以确保系统能够充分发挥其应有的作用。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB11T 1019-2013 中、重型载货汽车单位产品能源消耗限额
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1