摘要:本文件规定了简易自动喷水灭火系统的设计要求、组件选择、布置原则及验收方法。本文件适用于北京市内新建、改建和扩建的民用与工业建筑中设置的简易自动喷水灭火系统。
Title:Design Code for Simplified Automatic Sprinkler System
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
《简易自动喷水灭火系统设计规程》DB11 1022-2013是由北京市制定的地方标准,该标准对简易自动喷水灭火系统的设置、设计、施工和验收等方面做出了具体规定。以下将选取其中一些重要条文进行详细解读。
一、适用范围
本标准适用于北京市范围内新建、改建、扩建的工业与民用建筑中采用简易自动喷水灭火系统的工程设计。不适用于生产、储存火药、炸药及其制品等特殊场所。
二、系统组成
简易自动喷水灭火系统主要由水源、供水设施、管道系统、洒水喷头、报警装置等组成。其中,水源可以是市政给水管网或消防水池,供水设施通常包括水泵、稳压泵等设备。管道系统应采用镀锌钢管或其他符合要求的材料,洒水喷头应选用快速响应型喷头,报警装置则需具备声光报警功能。
三、设计参数
1. 喷水强度:室内场所不应小于6L/min·㎡,室外场所不应小于8L/min·㎡。
2. 作用面积:室内场所不应小于160㎡,室外场所不应小于200㎡。
3. 持续喷水时间:不应少于1小时。
4. 工作压力:最不利点处的工作压力不应低于0.1MPa。
四、系统布置
1. 布置原则:系统布置应遵循安全可靠、经济合理的原则,确保在火灾发生时能够及时有效地扑灭初期火灾。
2. 喷头间距:喷头之间的水平距离不宜大于3.6m,垂直距离不宜大于1.8m。
3. 防护区域划分:一个防护区域内宜设置不少于两个独立的报警阀组,每个报警阀组控制的喷头数量不宜超过800个。
4. 系统分区:当系统保护的建筑面积超过5000㎡时,应按防火分区划分系统分区,并在各分区之间设置有效的隔断措施。
五、施工要求
1. 材料选择:所有材料均应符合国家相关标准,并提供产品质量证明文件。
2. 安装质量:安装过程中应严格按照设计图纸和规范要求进行,确保各部件连接牢固、密封良好。
3. 调试检测:系统安装完成后,应对整个系统进行全面调试检测,确保各项性能指标达到设计要求。
六、验收标准
1. 系统验收应在建设单位组织下进行,由施工单位提交竣工资料并配合验收工作。
2. 验收内容包括但不限于:系统组件安装情况、管道及附件连接情况、喷头布置情况、报警装置功能测试等。
3. 验收合格后方可投入使用,不合格项目应及时整改直至符合要求为止。