资源简介
摘要:本文件规定了地下连续墙施工的技术要求、施工工艺、质量控制与验收等内容。本文件适用于湖北省内工业与民用建筑中地下连续墙的施工及验收。
Title:Technical Specification for Construction of Diaphragm Walls in Hubei Province
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.100
封面预览
拓展解读
《湖北省地下连续墙施工技术规程》(DB42/T 914-2013)是指导湖北省内地下连续墙施工的重要地方标准。以下对其中一些关键条文进行解读。
首先,在材料选用方面,第4.1节明确规定了混凝土的性能要求。地下连续墙所用混凝土需具备高强、抗渗及早强特性,坍落度应控制在180mm至220mm之间,且水灰比不得超过0.55。这一规定旨在确保墙体具有良好的防水性和结构稳定性。
其次,在成槽作业环节,第5.2节强调了槽壁稳定性的维护。施工过程中必须保持泥浆液位高于地下水位至少0.5米,并且泥浆密度需维持在1.10至1.15g/cm³范围内。这是为了防止塌方事故的发生,保障施工安全。
再者,关于钢筋笼制作与安装,第6.3节指出钢筋笼的主筋间距偏差不得超过±10mm,箍筋间距偏差不得超过±20mm。同时,钢筋笼的垂直度偏差不得超过0.5%。这些精确的要求是为了保证最终墙体的质量和承载力。
最后,在混凝土浇筑部分,第7.2节提到导管埋深应控制在2m至6m之间。此外,每根导管的流量不得少于25升/秒,以确保混凝土能够均匀填充整个槽段。这样可以避免出现夹层或空洞等缺陷。
以上是对该规程中若干核心条款的深入解析,希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。