• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB11 1003-2013 装配式剪力墙结构设计规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB11 1003-2013 装配式剪力墙结构设计规程
    关键词: 装配式剪力墙结构设计建筑设计预制构件抗震设计
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准北京

    文档信息

    pdf格式 / 2.18Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了装配式剪力墙结构的设计原则、计算方法、构造要求及施工验收要求。本文件适用于北京市范围内采用装配式剪力墙结构的民用建筑和一般工业建筑。
    Title:Code for Design of Prefabricated Shear Wall Structures
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.080.01

  • 封面预览

    DB11 1003-2013 装配式剪力墙结构设计规程
  • 拓展解读

    DB11/1003-2013《装配式剪力墙结构设计规程》是北京市地方标准,于2013年发布并实施。该标准对装配式剪力墙结构的设计原则、材料要求、构造措施等进行了系统规定。以下将选取其中几个关键条文进行详细解读。

    首先,在第3章“基本规定”中,第3.1.1条明确指出装配式剪力墙结构应满足承载力极限状态和正常使用极限状态的要求,并且在地震作用下不应发生倒塌或严重破坏。这意味着设计师必须确保结构在正常工况以及极端条件下均具备足够的安全储备。

    其次,第4章“材料与构件”部分强调了预制构件的质量控制。例如,第4.2.5条规定预制混凝土构件的强度等级不应低于C30,且其表面平整度偏差不得超过5mm。这一要求保证了预制件能够承受预期荷载同时保持良好的外观质量。

    再者,关于连接节点的设计,第6章给出了具体指导。第6.1.3条提到水平接缝处应采用可靠的方式进行连接,以增强整体性。常见的做法包括设置键槽或粗糙面,并使用高强度灌浆料填充缝隙。这种处理方式可以有效传递剪力和弯矩,提高结构的整体抗震性能。

    最后,在施工阶段的安全管理方面,第9章提出了严格要求。第9.0.2条规定施工现场必须设立明显的警示标志,并配备必要的安全防护设施。此外还要求定期检查吊装设备及脚手架的状态,确保作业环境的安全可控。

    综上所述,《装配式剪力墙结构设计规程》为装配式建筑提供了全面的技术支持,特别是在保证结构安全性与经济合理性之间找到了平衡点。通过遵循这些规范,可以更好地实现绿色建造理念,推动建筑业向工业化方向发展。