
-
资源简介
摘要:本文件规定了改性聚氨酯保温装饰板的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。本文件适用于民用建筑及工业建筑外墙外保温装饰一体化系统用改性聚氨酯保温装饰板。
Title:Modified Polyurethane Thermal Insulation and Decorative Board
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.100.60 -
封面预览
-
拓展解读
DB35/T 1321-2013《改性聚氨酯保温装饰板》是福建省地方标准,规定了此类保温装饰板的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
### 技术要求
1. **外观质量**
- 板材表面应平整光滑,无明显划痕、裂纹等缺陷。这一要求确保了产品的美观性和耐用性,避免因外观问题影响安装效果或使用寿命。
2. **尺寸允许偏差**
- 长度、宽度和厚度的允许偏差分别为±2mm、±1mm和±0.5mm。这些精确的尺寸控制有助于保证施工时板材之间的良好配合,减少安装误差。
3. **密度**
- 密度应在某一特定范围内(如300kg/m³至400kg/m³),以平衡保温性能与机械强度的需求。过高会导致成本增加且难以加工,过低则可能影响保温效果及耐久性。
4. **导热系数**
- 导热系数不大于某一值(如0.025W/(m·K)),这是衡量材料保温性能的关键指标之一。较低的导热系数意味着更好的隔热效果。
5. **抗压强度**
- 抗压强度需达到一定标准(如≥0.3MPa),以确保在实际使用过程中能够承受各种荷载而不变形损坏。
6. **吸水率**
- 吸水率应低于某个限值(如≤3%),防止水分侵入导致材料膨胀、开裂甚至失效。
7. **燃烧性能**
- 根据GB/T 8624的规定,燃烧性能等级至少为B1级,即难燃材料。这对于建筑外墙保温系统尤为重要,可以有效降低火灾风险。
### 试验方法
对于上述各项技术指标,标准中明确了相应的检测手段和步骤。例如:
- 外观质量通过目视检查即可完成;
- 尺寸测量采用精度较高的游标卡尺;
- 密度测定通常利用称重法结合体积测量;
- 导热系数测试可选用热流计法或其他符合规范的方法;
- 抗压强度实验是在标准条件下对试样施加压力直至破坏,并记录最大力值;
- 吸水率实验则将样品浸泡于水中一段时间后称重计算增重量占比;
- 燃烧性能评估依据GB/T 8624执行。
### 检验规则
产品出厂前必须按照规定的抽样方案随机抽取样本进行全项目检验,只有当所有项目均合格时才能判定为合格品。此外还规定了型式检验的情形,比如新产品投产鉴定时就需要进行全面细致的型式检验。
### 标志、包装、运输和贮存
1. **标志**
- 每块板上都应清晰地标明生产企业名称、地址、产品名称、规格型号、生产日期等信息,便于追溯管理。
2. **包装**
- 应采取适当的保护措施防止运输途中受到损伤,通常采用防潮纸或者塑料薄膜包裹起来。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04