资源简介
摘要:本文件规定了建筑太阳能光伏系统的安装技术要求、施工方法、质量控制及验收标准。本文件适用于北京市新建、改建和扩建建筑中太阳能光伏系统的安装与验收。
Title:Code for Installation and Acceptance of Building Solar Photovoltaic Systems
中国标准分类号:P43
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
DB11/T 1008-2013《建筑太阳能光伏系统安装及验收规程》是北京市地方标准,为确保建筑太阳能光伏系统的安装质量和运行可靠性提供了具体指导。以下选取部分关键条文进行详细解读。
一、适用范围与术语定义
该标准适用于新建、改建和扩建的建筑太阳能光伏系统的安装与验收工作。其中明确了光伏组件、逆变器等专用名词含义,确保各方在执行过程中有统一理解。
二、基本规定
1. 施工单位应具备相应资质,并制定详细的施工方案。
2. 安装前需对施工现场进行勘查,确认具备安装条件。
3. 所有设备材料进场时必须附带合格证明文件,并经监理单位检查验收合格后方可使用。
三、安装要求
1. 光伏方阵安装应考虑太阳辐射角度,倾斜面宜朝向正南或东南偏西不超过15°范围内。
2. 支架基础施工质量直接影响整个系统的稳定性,必须严格按照设计图纸施工,确保地基牢固可靠。
3. 电缆敷设要避开高温区域,避免因过热导致绝缘性能下降。
四、调试与试运行
1. 系统调试前应对所有电气连接进行全面检查,确保无误。
2. 初次启动时应逐步加载负荷,观察各部件工作状态是否正常。
3. 连续试运行时间不少于72小时,在此期间密切监测各项指标变化情况。
五、验收内容
1. 核查工程资料完整性,包括但不限于设计文件、施工记录、测试报告等。
2. 检查现场实际情况与竣工图一致性。
3. 对主要功能单元进行抽样检测,如转换效率、输出功率等参数是否符合设计要求。
六、安全注意事项
强调了高空作业防护措施的重要性,要求佩戴安全带、设置围栏等设施;同时指出雷雨天气禁止开展户外施工活动。