资源简介
摘要:本文件规定了电能表运行管理的基本要求、技术要求、维护与检修、故障处理及档案管理等内容。本文件适用于重庆市范围内电力系统中电能表的运行管理及相关活动。
Title:Operation Management Specification for Electricity Meters
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
DB50/T 495-2013《电能表运行管理规范》是重庆市地方标准,于2013年发布并实施。该标准对电能表的运行管理进行了系统规定,涵盖了电能表的选型、安装、验收、运行维护、故障处理等方面内容。以下选取了部分关键条文进行详细解读。
电能表选型要求
根据标准第4.1条,电能表选型应考虑以下几个因素:
- 技术参数匹配:电能表的技术指标需满足实际用电需求,包括准确度等级、额定电压、额定电流等。
- 环境适应性:应选择适合当地气候条件的电能表,如防尘、防水性能等。
- 功能要求:对于特殊用途的电能表,需具备相应的功能,例如远程抄表、数据存储等。
安装与验收
标准第5章对电能表的安装和验收提出了具体要求:
- 安装位置:电能表应安装在干燥、通风良好的场所,避免阳光直射和强电磁干扰。
- 接线规范:接线必须牢固可靠,接头处应做好绝缘处理,防止松动或接触不良。
- 验收流程:验收时应对电能表的外观、接线、计量准确性进行全面检查,确保符合设计图纸和技术标准。
运行维护
第6章强调了电能表的日常维护:
- 定期巡检:至少每季度进行一次巡检,检查电能表的运行状态是否正常。
- 清洁保养:保持电能表表面清洁,定期清除灰尘和污垢,防止影响计量精度。
- 数据分析:利用采集到的数据进行分析,及时发现异常情况并采取措施。
故障处理
标准第7章明确了电能表常见故障及其处理方法:
- 计量误差:若发现计量误差超出允许范围,应及时更换电能表,并记录相关数据。
- 通信故障:对于远程抄表系统中的通信问题,首先检查通信线路,必要时重启设备。
- 其他故障:如显示屏损坏、按键失灵等,需联系专业人员进行维修或更换部件。
以上是对DB50/T 495-2013中部分重要条文的解读。该标准为电能表的规范化管理和维护提供了依据,有助于提高电力系统的安全性和可靠性。在实际应用中,应严格按照标准执行,确保电能表始终处于良好工作状态。