• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB34 1799-2012 曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件

    DB34 1799-2012 曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件
    电梯安装验收技术条件可变速
    16 浏览2025-06-04 更新pdf0.63MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了曳引驱动可变速电梯安装的技术要求、检验方法及验收规则。本文件适用于额定速度不大于6.0 m/s的曳引驱动可变速乘客电梯和载货电梯的安装验收。
    Title:Technical Conditions for Installation and Acceptance of Variable-speed Traction-driven Elevators
    中国标准分类号:J80
    国际标准分类号:91.140.90

  • 封面预览

    DB34 1799-2012 曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件
  • 拓展解读

    DB34/T 1799-2012《曳引驱动可变速电梯安装验收技术条件》是安徽省地方标准,用于规范曳引驱动可变速电梯的安装与验收工作。以下将对部分重要条文进行详细解读。

    在“4.2.1 安装环境”中规定,电梯机房应具备良好的通风、照明和防尘措施,温度应保持在5℃至40℃之间。这一要求旨在确保电梯设备在适宜的环境下运行,避免因过热或湿度过高导致的故障。

    关于“5.3.2 电气安全装置”,标准明确指出所有电气安全装置必须动作可靠且独立设置。例如,极限开关应在轿厢或对重接触缓冲器前动作,并在缓冲器受压期间保持动作状态。这确保了当电梯超出正常行程范围时能够及时停止运行,保障乘客安全。

    再看“6.4.1 运行试验”的内容,要求空载下行速度误差应在额定速度的±8%以内,而满载上行速度误差则放宽至±10%。同时,制停距离需符合设计要求且不得超过GB 7588规定的最大值。这些指标直接关系到电梯的实际使用性能及安全性,因此需要严格控制。

    此外,“7.2 验收项目及要求”部分涵盖了多项关键检查内容,如层门锁紧装置的有效性、平层准确度以及噪声水平等。其中特别强调了平层准确度不应大于±15mm,这意味着电梯到达目标楼层时的位置偏差必须控制在一定范围内,以保证顺利开门和上下车的安全性。

    通过以上解读可以看出,该标准从安装条件到具体的技术参数都作出了详尽的规定,为电梯行业的规范化管理提供了有力支持。严格按照此标准执行,有助于提高电梯产品的质量和使用寿命,减少事故发生率,从而更好地服务于社会大众。