  • DB11T 942-2012 居住建筑供热计量施工质量验收规程

    DB11T 942-2012 居住建筑供热计量施工质量验收规程
    居住建筑供热计量施工质量验收规程节能
    17 浏览2025-06-04 更新pdf3.76MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了居住建筑供热计量工程施工质量的验收要求、方法和程序。本文件适用于北京市新建、改建和扩建居住建筑供热计量工程的施工质量验收。
    Title:Residential Building Heating Metering Construction Quality Acceptance Regulations
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB11T 942-2012 居住建筑供热计量施工质量验收规程
  • 拓展解读

    DB11/T 942-2012《居住建筑供热计量施工质量验收规程》是北京市地方标准,规定了居住建筑供热计量系统施工和质量验收的技术要求。以下是对规程中一些重要条文的详细解读:

    3.1 一般规定

    本章明确了供热计量系统的构成,包括热源、热力站、用户系统以及相关仪表设备等。强调了系统设计应符合节能要求,确保各部分协调工作,达到高效运行的目的。

    4.1 材料与设备

    第4.1.3条指出所有材料和设备进场时必须附有产品质量合格证明文件,并需按照国家现行有关标准进行抽样检验。对于关键部件如热量表、温度传感器等,其精度等级不得低于规定的最低标准。

    5.1 施工准备

    在施工前需要编制详细的施工组织设计方案,并对参与人员进行技术交底。同时要求施工现场具备必要的条件,比如保证足够的操作空间及安全措施到位。

    6.1 热量表安装

    根据第6.1.5条规定,热量表的安装位置应当选择在直管段上且远离弯头、阀门等扰动区域;同时要保证前后有足够的直管段长度以满足测量准确性的需求。此外,还需注意保护好接线端子防止损坏。

    7.1 调试与试运行

    在系统调试阶段(见7.1.4),应首先检查整个管网是否畅通无阻,然后逐步开启各个支路阀门直至满负荷运转状态。在此过程中密切监控各项参数指标的变化情况,及时调整优化直至稳定。

    8.1 验收内容

    最终验收时需涵盖以下几个方面:

    1. 核实所有材料和设备是否符合设计图纸及规范要求;

    2. 检查安装质量和工艺水平;

    3. 测试系统的整体性能表现;

    4. 审核竣工资料完整性。

    以上仅为规程部分内容的重点解析,实际应用中还需结合具体项目实际情况灵活运用相关规定。希望这些信息能帮助您更好地理解和执行该标准。