摘要:本文件规定了福建省移动通信基站防雷装置的检测技术要求、检测方法和检测流程。本文件适用于福建省内移动通信基站防雷装置的安装、维护及检测工作。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Mobile Communication Base Stations
中国标准分类号:K35
国际标准分类号:33.020
封面预览
拓展解读
DB35/T 1256-2012《移动通信基站防雷装置检测技术规范》是福建省地方性标准,规定了移动通信基站防雷装置检测的技术要求和方法。以下对其中一些关键条文进行解读:
4.1 接地系统检查
该部分强调了接地系统的完整性与有效性。要求接地体埋深不小于0.7米,并且接地电阻值应符合设计要求。对于联合接地装置,其接地电阻不应大于1欧姆。在实际检测中,需要使用专业仪器测量接地电阻,并确保所有连接点牢固可靠。
5.1 避雷针(带)安装
避雷针或避雷带的安装高度必须满足保护范围的要求。通常情况下,避雷针顶端超出被保护物顶部至少0.5米以上。同时,避雷针之间的间距以及与建筑物边缘的距离也需按照标准设置。此外,还需检查避雷针是否处于良好状态,无锈蚀现象发生。
6.1 信号线路防护
为了防止雷电波侵入室内设备,在信号线进入机房前应加装浪涌保护器。这些保护器应当根据具体应用场合选择合适的型号,并定期进行维护保养。另外,电缆屏蔽层应在两端接地,以增强抗干扰能力。
7.1 检测周期
本规范还明确了不同部件的检测频率。例如,每年应对整个防雷系统进行全面检查一次;而对于浪涌保护器,则建议每半年测试一次其性能指标。只有通过持续有效的监控管理,才能保证防雷设施始终处于最佳工作状态。