  • DB35T 1234-2012 钢筋混凝土桥梁压力注胶法粘贴钢板加固施工技术规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB35T 1234-2012 钢筋混凝土桥梁压力注胶法粘贴钢板加固施工技术规程
    关键词: 钢筋混凝土桥梁压力注胶法粘贴钢板加固施工技术
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准福建

    文档信息

    pdf格式 / 0.73Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了钢筋混凝土桥梁采用压力注胶法粘贴钢板加固的施工准备、材料要求、施工工艺、质量控制与验收等技术要求。本文件适用于钢筋混凝土桥梁的压力注胶法粘贴钢板加固施工及验收。
    Title:Technical Specification for Strengthening of Reinforced Concrete Bridges by Pressure Grouting Method with Bonded Steel Plates
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB35T 1234-2012 钢筋混凝土桥梁压力注胶法粘贴钢板加固施工技术规程
  • 拓展解读

    DB35/T 1234-2012《钢筋混凝土桥梁压力注胶法粘贴钢板加固施工技术规程》是福建省地方标准,该标准对采用压力注胶法进行桥梁粘钢加固的施工技术要求进行了详细规定。以下选取部分重要条文进行解读。

    在材料选用方面,第4.1.2条规定:用于粘贴钢板的胶粘剂应符合国家现行有关标准的规定,并需通过具备资质的检测机构检验合格后方可使用。这表明施工所用胶粘剂的质量直接关系到加固效果和结构安全,必须严格把关。

    关于钢板处理,第5.1.3条规定:钢板表面应进行除锈、打磨处理,确保粘贴面清洁无污物。这是因为如果钢板表面存在锈蚀或油污等杂质,会影响胶粘剂与钢板之间的粘结强度,从而降低加固效果。

    对于施工环境条件,第6.1.4条规定:施工时环境温度宜控制在5℃~35℃范围内,相对湿度不宜大于85%。这是因为过高或过低的温度及湿度过大都会影响胶粘剂的固化性能以及粘结质量。

    在施工工艺上,第7.2.5条规定:压力注胶时应从钢板的一端开始注入胶液,直至另一端溢出为止。这样可以保证胶液能够均匀地填充到钢板与混凝土之间的缝隙中,避免出现空隙导致粘结不牢的情况发生。

    另外,第8.1.6条规定:粘贴完成后应对加固部位采取保护措施,防止人为破坏或自然因素造成的损害。因为新粘贴的钢板需要一定时间才能完全固化达到设计要求的强度,在此期间任何不当操作都可能影响最终加固效果。