资源简介
摘要:本文件规定了建筑物防雷装置安全评价的基本要求、评价内容、评价方法和评价报告。本文件适用于福建省内建筑物防雷装置的安全评价工作。
Title:Safety Assessment Criteria for Lightning Protection Systems of Buildings
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
福建省地方标准《建筑物防雷装置安全评价通则》(DB35/T 1185-2011)为建筑物防雷装置的安全评估提供了系统性的指导。以下选取了部分关键条文进行深度解读:
在第4.1条中规定,安全评价应包括对建筑物防雷分类、防雷装置的设计与施工质量以及防雷装置的运行状况进行全面检查。这意味着评价工作需要从多个维度入手,确保建筑物在不同雷电活动强度下的防护能力。
第5.1条强调了防雷装置检测报告的重要性,要求检测单位出具的报告需包含详细的检测数据和结论。这表明检测过程必须严谨细致,数据真实可靠,以便为后续的安全评估提供科学依据。
第6.2条指出,在进行现场检测时,若发现防雷装置存在安全隐患,应立即采取措施防止事故发生,并及时通知相关责任方。这一规定旨在保障人员和财产安全,避免因延误处理而造成损失。
第7.2条提到,对于新建、改建、扩建的建筑物,其防雷装置的设计应当符合现行国家标准的要求,并且在施工过程中要严格遵循设计图纸及规范执行。此条款突出了设计与施工环节的重要性,强调了标准化管理在整个建设周期中的必要性。
第8.3条明确要求,当建筑物遭受雷击后,应及时组织专业技术人员进行专项评估,查明原因并制定整改方案。这项内容反映了事后处置机制的有效性,有助于提升整体防雷水平。
通过以上几个方面的深入分析可以看出,《建筑物防雷装置安全评价通则》不仅涵盖了前期规划、中期实施到后期维护等全过程管理,还特别注重实际操作中的具体细节把控,体现了全面性和实用性的特点。