• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB11 883-2012 建筑弱电工程施工及验收规范

    DB11 883-2012 建筑弱电工程施工及验收规范
    建筑弱电施工验收规范工程技术
    12 浏览2025-06-04 更新pdf32.5MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑弱电工程的施工技术要求、质量控制及验收标准。本文件适用于北京市建筑弱电工程的施工与验收。
    Title:Code for Construction and Acceptance of Building Low-voltage Electrical Engineering in Beijing
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:91.080.99

  • 封面预览

    DB11 883-2012 建筑弱电工程施工及验收规范
  • 拓展解读

    DB11 883-2012《建筑弱电工程施工及验收规范》是北京市地方标准,对弱电工程的施工和验收提出了具体要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    系统接地

    根据第5.1.1条,弱电系统应采用等电位联结,以防止电磁干扰和雷击损坏设备。这意味着所有金属部件如机柜、线槽、桥架等都需连接到同一电位上。施工单位必须确保接地电阻不大于4欧姆,并且使用铜质材料作为接地干线。

    设备安装

    第6.2节规定了各类设备安装的具体要求。例如,监控摄像机安装高度室内宜为2.5~5米,室外宜为3.5~10米;火灾报警控制器底边距地面高度宜为1.3~1.5米。此外,设备安装前应检查其型号规格是否符合设计要求,并确认设备外观无损伤。

    管道敷设

    第7章强调了管道敷设的质量控制。非屏蔽双绞线电缆与电力电缆平行敷设时,其间距不应小于300mm;当交叉敷设时,垂直间距不应小于50mm。对于埋地敷设的管路,其埋深不得小于0.5米,并且在穿越道路处应加装保护套管。

    电缆布放

    第8.1条指出,电缆布放时应避免扭绞、打圈现象,同时也要防止电缆受到机械损伤或化学腐蚀。电缆在桥架内敷设时,应整齐排列并固定牢固,水平敷设时每隔1.5米设置一个绑扎点。

    调试与验收

    第9章明确了调试与验收的标准。系统调试应在供电系统正常运行条件下进行,包括但不限于通信功能测试、图像质量评估以及联动试验等项目。最终验收时,需提供完整的竣工图纸、测试记录和技术文档。

    以上内容仅为部分摘录,实际操作中还需结合具体工程项目实际情况灵活运用。希望这些信息能帮助您更好地理解和执行DB11 883-2012的相关规定。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB11T 882-2012 房屋建筑安全评估技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1