资源简介
摘要:本文件规定了地下有限空间作业的基本要求、作业前准备、作业过程安全控制及应急救援等内容。本文件适用于北京市行政区域内各类地下有限空间作业的安全技术管理。
Title:Safety Technical Specifications for Underground Confined Space Operations Part 1: General Principles
中国标准分类号:X92
国际标准分类号:13.100 -
封面预览
-
拓展解读
《DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 第1部分:通则》是北京市地方标准,规定了地下有限空间作业的基本要求。以下是对该标准中一些关键条款的解读。
首先,在术语和定义部分,明确界定了地下有限空间的概念,即封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。这一定义明确了适用范围,强调了环境特点。
其次,在作业许可程序上,标准要求实行作业审批制度。作业前需填写地下有限空间作业申请表,并经批准后方可实施。这一步骤确保了作业活动经过严格审核,防止盲目操作带来的风险。
对于作业人员的要求,标准指出作业人员必须接受专门的安全培训,掌握必要的知识和技能。同时,作业人员应正确使用个人防护用品,如呼吸器、防护服等,并熟悉紧急情况下的逃生路线和急救措施。
在通风与检测方面,标准强调作业前应对地下有限空间内的空气质量进行全面检测,包括氧气浓度、可燃气体及有毒气体浓度。只有当检测结果符合国家标准时才能开始作业。作业过程中也需持续监测,确保环境条件始终处于安全范围内。
此外,标准还特别提到应急救援预案的重要性。每个作业现场都应当制定详细的应急预案,配备相应的救援设备,并定期组织演练,提高应对突发事件的能力。
最后,关于安全管理责任,明确规定了各级管理人员的职责,从项目负责人到具体操作人员都有明确的任务分工,确保整个作业过程有人监管、有人负责,形成闭环管理机制。
-