资源简介
摘要:本文件规定了低压生物质燃气管网工程施工及验收的技术要求、施工方法、质量控制和验收标准。本文件适用于四川省内低压生物质燃气管网工程的施工与验收。
Title:Low-pressure Biomass Gas Pipeline Engineering Construction and Acceptance Specifications
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:91.140.99 -
封面预览
-
拓展解读
《DB51/T 1357-2011低压生物质燃气管网工程施工及验收规范》是四川省地方标准,旨在指导和规范低压生物质燃气管网工程的施工与验收工作。以下选取了部分重要条文进行详细解读。
一、材料要求
第4.1.2条规定:用于低压生物质燃气管网工程的管材、管件、阀门等材料应符合国家现行有关产品标准的规定,并具有出厂合格证和质量证明文件。解读:这一条强调了材料的质量控制,确保所有材料都经过严格检验,具备合法合规的出厂证明,这是保证工程质量的基础。
二、管道安装
第5.1.3条规定:管道安装前应对管材、管件进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、折叠、夹渣等缺陷。解读:此条款明确了安装前的检查内容,要求对每根管材和每个管件进行全面细致的外观检查,防止不合格品进入施工现场,影响整体工程质量。
三、吹扫与试压
第6.2.1条规定:管道系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气体流速不宜小于20m/s,直至排出气体无明显杂质为止。第6.3.1条规定:强度试验压力为设计压力的1.5倍,严密性试验压力为设计压力,且不低于0.1MPa。解读:这两条分别规定了吹扫和试压的具体参数。吹扫是为了清除管道内的杂物,保障后续使用安全;而强度和严密性试验则是验证管道系统的承压能力和密封性能,确保其能够长期稳定运行。
四、竣工验收
第7.1.1条规定:工程竣工后施工单位应向建设单位提交完整的竣工资料,包括但不限于施工记录、隐蔽工程验收记录、试验报告等。第7.2.1条规定:验收时应对管道系统的外观质量、安装尺寸偏差、防腐层完整性等方面进行全面检查。解读:竣工验收是整个工程项目的重要环节,这些规定明确了竣工资料的内容要求以及验收的具体项目,有助于全面评估工程质量和效果,为后期运维提供可靠依据。
以上是对《DB51/T 1357-2011低压生物质燃气管网工程施工及验收规范》中部分关键条款的深入解析,希望对相关从业人员有所帮助。
-