• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB13T 1308-2010 发热电缆地面供暖技术规程

    DB13T 1308-2010 发热电缆地面供暖技术规程
    发热电缆地面供暖技术规程建筑设计施工验收
    21 浏览2025-06-04 更新pdf0.74MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了发热电缆地面供暖系统的设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于新建、扩建和改建的民用建筑中采用发热电缆地面供暖系统的工程。
    Title:Technical Specification for Electric Heating Cable Floor Heating System
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB13T 1308-2010 发热电缆地面供暖技术规程
  • 拓展解读

    《DB13/T 1308-2010 发热电缆地面供暖技术规程》是河北省地方标准,规定了发热电缆地面供暖系统的设计、施工、验收和运行维护的技术要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    一、设计部分

    1. 发热电缆的选择:根据标准第4.1.2条,发热电缆应选用符合国家相关标准的产品,并且其工作电压应与供电系统相匹配。同时,发热电缆的额定功率密度需满足室内热负荷需求,通常情况下,发热电缆的额定功率密度不宜超过150W/m²。

    2. 地面构造层厚度:依据第4.2.1条,地面构造层的总厚度应不小于60mm,其中保温层厚度不应低于20mm,以确保良好的保温效果并减少热量损失。

    二、施工部分

    1. 绝缘测试:按照第5.2.3条的规定,在安装完成后应对发热电缆进行绝缘电阻测试,确保其值不低于20MΩ,以保障系统的安全性和可靠性。

    2. 连接方式:第5.3.1条规定,发热电缆之间的连接必须使用专用的连接器,并且所有接头处都要做好防水处理,防止因潮湿导致短路或损坏。

    三、验收部分

    1. 系统调试:第6.1.1条指出,在系统投入运行前,需要进行全面的调试工作,包括但不限于检查电路是否正常、测量各区域的实际温度分布情况等,确保整个系统能够稳定运行。

    2. 性能指标检测:依据第6.2.1条的要求,应对发热电缆地面供暖系统的热效率、温控精度等方面进行检测,热效率不得低于90%,温控精度应在±2℃以内。

    四、运行维护部分

    1. 定期检查:根据第7.1.1条的规定,应对发热电缆地面供暖系统定期进行检查维护,尤其是对于长期未使用的系统,在重新启用之前一定要仔细检查各项参数是否处于良好状态。

    2. 故障排除:当发现系统出现异常时,如局部过热或不加热等情况,应及时查明原因并采取相应措施予以解决,避免造成更大的损失。

    以上就是对《DB13/T 1308-2010 发热电缆地面供暖技术规程》中部分关键条款的深入分析,希望对你有所帮助。