  • DB11T 784-2011 移动通信基站建设项目电磁环境影响评价技术导则

    DB11T 784-2011 移动通信基站建设项目电磁环境影响评价技术导则
    移动通信基站电磁环境影响评价技术导则环境保护
    15 浏览2025-06-04 更新pdf0.79MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了移动通信基站建设项目电磁环境影响评价的基本原则、评价范围、评价因子、评价方法及要求。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的移动通信基站建设项目的电磁环境影响评价工作。
    Title:Technical Guideline for Electromagnetic Environmental Impact Assessment of Mobile Communication Base Station Construction Projects
    中国标准分类号:Z50
    国际标准分类号:13.040

  • 封面预览

    DB11T 784-2011 移动通信基站建设项目电磁环境影响评价技术导则
  • 拓展解读

    DB11/T 784-2011《移动通信基站建设项目电磁环境影响评价技术导则》是北京市地方标准,适用于北京市范围内新建、改建和扩建的移动通信基站电磁环境影响评价工作。以下选取了几个重要条文进行详细解读:

    5.1 评价范围

    该条款规定了电磁环境影响评价的范围应包括基站天线周边一定距离内的区域。具体来说,评价范围一般以天线为中心,半径为50米的圆形区域。对于特殊地形或有敏感目标的情况,可根据实际情况调整评价范围。这一规定旨在确保评价能够覆盖可能受到电磁影响的所有区域,从而全面评估基站对周围环境的影响。

    6.2 环境敏感目标调查

    本条要求对基站周围的环境敏感目标进行详细的调查。敏感目标主要包括居民区、学校、医院等人口密集区以及自然保护区、风景名胜区等特殊保护区域。调查内容应涵盖敏感目标的位置、规模、功能用途及与基站的距离等信息。通过细致的敏感目标调查,可以更好地识别潜在的风险点,为后续的电磁环境影响分析提供依据。

    7.3 电磁环境监测

    在电磁环境监测部分,规定了监测点的选择原则:应在基站天线主瓣方向上选择代表性监测点,同时考虑监测点与天线的距离及障碍物情况。监测频率应根据基站的工作频段确定,通常为900MHz或1800MHz。此外,还强调了监测数据的有效性和代表性,要求至少连续监测两天,并记录各时段的数据。这些措施有助于获取准确可靠的监测结果,为科学评价提供支持。

    8.2 电磁环境影响预测

    此条款指出,在进行电磁环境影响预测时,应采用成熟的计算模型如FDTD(有限时域差分法)或FEM(有限元法),并结合实际测量数据进行校验。预测结果需与国家标准GB 8702-88《电磁辐射防护规定》中的限值对比,确保基站运行后不会超过规定的公众暴露控制水平。通过严谨的预测过程,可以有效评估基站建成后对周围环境的影响程度。

    以上是对DB11/T 784-2011中几个关键条款的具体解读,希望对你有所帮助。