  • DB15T 470-2010 膨润土防水毯衬砌渠道工程技术规程

    DB15T 470-2010 膨润土防水毯衬砌渠道工程技术规程
    膨润土防水毯渠道工程衬砌技术施工验收
    17 浏览2025-06-04 更新pdf0.31MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了膨润土防水毯衬砌渠道工程的设计、施工、质量检验与验收的技术要求。本文件适用于采用膨润土防水毯作为防渗材料的渠道衬砌工程。
    Title:Technical Specification for GGB Channel Lining Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB15T 470-2010 膨润土防水毯衬砌渠道工程技术规程
  • 拓展解读

    《DB15/T 470-2010 膨润土防水毯衬砌渠道工程技术规程》是一项地方性技术标准,主要用于指导内蒙古自治区内膨润土防水毯在渠道防渗工程中的应用。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读。

    材料选择与性能要求

    第3.1条:规定了膨润土防水毯(GCL)应选用钠基膨润土作为主要原料,并且其渗透系数不应大于1×10^-9 cm/s。这一要求确保了材料具备良好的防渗性能,能够有效阻止水分通过。同时,标准还强调了材料的耐久性和抗老化能力,以保证长期使用效果。

    施工准备

    第4.1条:明确了施工前需要进行的工作,包括但不限于现场踏勘、图纸会审以及技术交底等环节。特别指出要检查基础表面是否平整、无尖锐物,并确保基层含水量符合设计要求。这些准备工作对于后续施工质量和效果至关重要。

    铺设工艺

    第5.2条:关于GCL铺设的具体操作规范,要求沿水流方向从上游向下游依次铺设,搭接宽度不得小于250mm,并采用专用粘结剂固定接缝处。此外,在铺设过程中要避免人为损坏或过度拉伸,以免影响整体防渗效果。

    检验与验收

    第6.1条:规定了竣工后必须进行全面的质量检测,主要包括外观检查、渗透试验及承载力测试等内容。只有当所有指标均达到标准规定值时才能视为合格工程。这一步骤不仅是对施工质量的最终确认,也是保障工程安全运行的基础。

    维护管理

    第7.2条:提出了日常维护建议,如定期清理覆盖层上的杂物、监测是否有裂缝产生等。一旦发现问题应及时采取措施修复,防止问题扩大化。长期有效的维护可以延长工程使用寿命,降低维修成本。

    以上内容仅涵盖了部分核心条款,实际执行过程中还需结合具体项目特点灵活调整方案。希望上述解析能帮助相关从业者更好地理解和运用本规程。