• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB15 353.7-2009 内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第7部分 气体灭火系统

优质文档本站推荐优质文档
    DB15 353.7-2009 内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第7部分 气体灭火系统
    关键词: 气体灭火系统消防设施检验规程建筑内蒙古
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准内蒙古

    文档信息

    pdf格式 / 1.41Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑消防设施中气体灭火系统的检验要求、检验方法和合格判定准则。本文件适用于内蒙古自治区内建筑消防设施中气体灭火系统的检验工作。
    Title:Inspection Regulations for Building Fire Protection Facilities in Inner Mongolia Autonomous Region - Part 7: Gas Extinguishing Systems
    中国标准分类号:P62
    国际标准分类号:13.220.20

  • 封面预览

    DB15 353.7-2009 内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第7部分 气体灭火系统
  • 拓展解读

    DB15/T 353.7-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第7部分:气体灭火系统》是一部专门针对气体灭火系统的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. **系统组件安装要求**

    标准指出,气体灭火系统的组件如储存装置、选择阀、喷嘴等必须按照设计图纸进行安装,并确保所有连接部位无泄漏现象。例如,储存容器应垂直安装且稳固,其支架需满足承重需求。此外,选择阀的操作手柄应安装在便于操作的位置,当安装高度超过1.7米时,需要设置方便操作的措施。

    2. **防护区设置要求**

    对于防护区的设计,标准强调防护区围护结构应具有足够的耐火极限和抗压强度。具体而言,围护结构的耐火极限不得低于0.5小时,吊顶材料也应具备相同的耐火性能。同时,防护区的泄压口位置及面积需符合特定比例,以保证灭火剂释放后压力能够迅速释放,避免损坏建筑物。

    3. **系统功能测试**

    在系统调试阶段,必须完成模拟启动试验、模拟喷气试验以及主备电源切换试验。其中,模拟喷气试验是关键环节之一,它要求使用与实际灭火剂相同重量的惰性气体进行测试,以验证系统各部件能否正常工作。试验过程中还需记录并分析各项参数,确保系统响应时间、喷射覆盖范围均达到设计要求。

    4. **维护保养规定**

    为保障气体灭火系统的长期有效运行,标准还明确了定期检查与维护的具体内容。包括但不限于每月对控制盘、报警设备进行外观检查;每季度检测系统管网的压力值是否处于正常范围;每年度进行全面的功能测试等。任何发现的问题都应及时处理,必要时更换相关零部件。

    以上几个方面涵盖了气体灭火系统从设计到验收再到日常管理的主要流程,对于确保系统可靠性和安全性至关重要。遵循这些规定不仅有助于提高灭火效率,还能最大限度地减少火灾带来的损失。

  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB15 353.5-2009 内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第5部分 干粉灭火系统

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1