资源简介
摘要:本文件规定了干粉灭火系统在建筑消防设施中的检验要求、检验方法及合格判定准则。本文件适用于内蒙古自治区内建筑消防设施中干粉灭火系统的检验与验收。
Title:Inspection Regulations for Building Fire Protection Facilities in Inner Mongolia Autonomous Region - Part 5: Powder Fire Extinguishing Systems
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220.20 -
封面预览
-
拓展解读
DB15/T 353.5-2009是内蒙古自治区关于建筑消防设施检验的地方标准,其中第五部分专门规定了干粉灭火系统的检验要求。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读。
### 5.1 系统组件安装检查
**条文5.1.1**:干粉储存容器应固定牢固,并且其位置与设计图纸一致。检查时需确认容器支架是否稳固,避免因震动或移动影响系统性能。
**解读**:这一条款强调了设备安装的稳定性。在实际操作中,技术人员需要确保每个螺丝都拧紧到位,同时检查支架材料是否符合耐腐蚀要求,防止长期使用导致结构松动。
### 5.2 控制装置功能测试
**条文5.2.3**:控制盘应能够准确接收来自感烟探测器、感温探测器等信号,并及时启动相应动作。试验过程中,应观察控制盘显示状态是否正常。
**解读**:此条文突出了控制装置对于火灾报警信号响应的重要性。当发生火情时,如果控制盘未能正确响应,则可能导致灭火延迟甚至失效。因此,在日常维护中要定期模拟报警信号,验证控制盘的工作状况。
### 5.3 喷射性能检测
**条文5.3.4**:喷头的工作压力应在额定范围内,且喷射方向应指向保护对象中心区域。通过目视检查和测量工具辅助确定喷射角度是否适当。
**解读**:喷头作为直接作用于火灾现场的重要部件,其工作压力直接影响灭火效果。过高或过低的压力都会降低灭火效率。此外,喷射方向不当也可能造成灭火剂浪费或者无法覆盖目标区域。
### 5.4 管网及连接件强度试验
**条文5.4.6**:管网应承受至少1.5倍设计压力的水压强度试验,持续时间不少于5分钟。所有接头不得出现泄漏现象。
**解读**:这项规定旨在保证整个输送管道系统的安全性。在高压环境下任何微小裂缝都可能引发严重后果。因此,在安装完成后必须进行全面细致的测试,确保每一段管道都能安全运行。
### 总结
以上只是DB15/T 353.5-2009标准中部分内容的简要说明。全面掌握并严格执行这些规范对于保障干粉灭火系统的有效性和可靠性至关重要。希望上述内容能为相关从业人员提供一定帮助。
-