摘要:本文件规定了防排烟、通风和空气调节系统的检验要求、检验方法及合格判定准则。本文件适用于内蒙古自治区内建筑消防设施中防排烟、通风和空气调节系统的检验。
Title:Inspection Regulations for Fire Protection Facilities in Buildings - Part 8: Smoke Exhaust, Ventilation and Air Conditioning Systems, Inner Mongolia Autonomous Region, DB15 353.8-2009
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.50 -
封面预览
-
拓展解读
《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》第8部分关于防排烟、通风和空气调节系统的检验,是确保建筑物消防安全的重要依据。以下对其中一些关键条款进行详细解读。
### 检验项目与方法
**8.1.1 系统功能测试**
该条款要求对防排烟系统进行全面的功能性测试。包括但不限于风机的启动停止、风量调节、正压送风效果等。实际操作时,应使用专业仪器测量风速和压力值,确保其符合设计标准。例如,对于加压送风口的风速不应低于7m/s,且需均匀分布。
**8.1.2 设备安装检查**
强调了设备安装位置、方向及连接方式的重要性。规定所有设备必须牢固固定,管道连接处密封良好,避免漏风现象发生。同时,还特别指出控制柜内接线整齐规范,标识清晰可辨,便于后期维护保养。
**8.1.3 自动控制系统调试**
此部分着重于自动控制系统的工作状态验证。需要确认火灾报警信号能够准确触发相应区域的防排烟装置,并且具备手动干预功能。此外,还需测试备用电源切换是否顺畅,保证在主电源中断情况下仍能维持正常运行。
### 性能指标要求
**8.2.1 排烟量计算**
明确了不同场所所需的最小排烟量标准。比如,地下车库每平方米地面面积至少需要120立方米/小时的排烟能力;而商场营业厅则为60立方米/平方米·小时。这些数据来源于多年实践经验总结,旨在最大限度地减少烟雾危害。
**8.2.2 正压送风压力差**
规定了楼梯间与其他部位之间的最小压力差值。通常情况下,前室与走道之间保持25Pa至30Pa的压力差;而封闭楼梯间则要达到40Pa以上。这样可以有效阻止烟气侵入安全疏散通道。
### 注意事项
1. 在进行任何检测之前,务必切断相关设备电源,防止意外启动造成伤害。
2. 所有测量工具都必须经过校准并在有效期内使用。
3. 对于发现的问题应及时记录并反馈给施工单位整改,直至完全达标为止。