资源简介
摘要:本文件规定了内蒙古自治区建筑消防设施中消火栓系统的检验要求、检验方法及合格判定准则。本文件适用于内蒙古自治区内建筑消防设施中消火栓系统的检验与维护。
Title:Inspection Regulations for Fire Hydrant Systems in Building Fire Protection Facilities of Inner Mongolia Autonomous Region - Part 2: Fire Hydrant System
中国标准分类号:P66
国际标准分类号:13.220.50 -
封面预览
-
拓展解读
DB15/ 353.2-2009是内蒙古自治区关于建筑消防设施检验的重要地方标准,其中第二部分专门规定了消火栓系统的检验要求。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:
### 4.1 检验条件
标准指出,进行消火栓系统检验时,应确保系统处于正常工作状态,且环境温度不低于4℃,同时水源、电源需稳定可靠。这一要求强调了检验前的基础准备工作,避免因外部条件不足导致检测结果失真。
### 5.1 系统组件安装质量检查
在这一章节中,明确规定了消火栓箱体安装的垂直度偏差不得超过±3mm/m,箱门开启角度不小于160°。这些具体数值有助于确保消火栓的实际使用效果,如快速取用和操作便利性。
### 5.2 管道及阀门安装质量检查
标准要求管道连接处不得有渗漏现象,支吊架设置间距合理,且所有阀门启闭灵活无卡阻。此外还特别提到,在主干管上开孔时必须采用机械加工方式,以防止破坏管道结构完整性。
### 6.1 功能性试验
功能性试验部分涵盖了水压强度测试、密封性能测试等内容。例如,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并保持至少30分钟,期间不允许出现压降或泄漏情况。这不仅验证了系统的承压能力,也为后续实际灭火提供了安全保障。
### 7.1 记录与报告
最后,在检验完成后需要形成详细的记录文件,并由专业人员签字确认。记录内容应当包括但不限于:检验日期、天气状况、使用的仪器设备型号、测试数据等信息。这样可以为日后维护保养提供参考依据,同时也便于追溯责任主体。
以上是对DB15/ 353.2-2009中有关消火栓系统部分重要内容的深入分析。通过严格执行上述规范,能够有效提升内蒙古地区建筑内消火栓系统的整体水平,保障人民群众生命财产安全。
-