    DB37 1228-2009 建筑物防雷装置施工与验收规范
    关键词: 防雷装置施工验收建筑物防雷
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准山东

    文档信息

    pdf格式 / 5.42Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑物防雷装置施工与验收的技术要求、施工方法、质量控制和验收程序。本文件适用于山东省内新建、改建、扩建建筑物的防雷装置施工与验收。
    Title:Code for Construction and Acceptance of Lightning Protection Devices for Buildings
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB37 1228-2009 建筑物防雷装置施工与验收规范
  • 拓展解读

    DB37 1228-2009《建筑物防雷装置施工与验收规范》是山东省地方性标准,规定了建筑物防雷工程的设计、施工、验收及维护等环节的技术要求。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    ### 材料选择

    第4.2.1条:用于防雷装置的材料应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证和检测报告。

    解读:此条款强调了防雷装置所用材料的质量控制。所有材料需具备合法资质且经过权威机构检测,确保其性能满足设计需求,避免因劣质材料导致防雷效果下降。

    ### 接地装置安装

    第5.3.2条:接地装置的埋设深度不应小于0.6米,且应在冻土层以下。

    解读:该条明确了接地体的最小埋深要求,目的是为了防止冬季土壤冻结对接地电阻的影响,同时保证接地系统的稳定性和可靠性。

    ### 引下线敷设

    第5.4.3条:引下线宜沿建筑物外墙明敷,并采取防腐措施;当采用暗敷时,其截面积应比明敷大一级别。

    解读:对于引下线的敷设方式给出了明确指导,既要考虑美观又要兼顾安全。特别是暗敷情况下加大截面积可以提高承载能力,减少因腐蚀等因素造成的安全隐患。

    ### 检测与验收

    第7.1.1条:防雷装置竣工后应进行全面检测,包括外观检查、电气连续性测试以及接地电阻测量等内容。

    解读:这一条突出了竣工阶段全面检测的重要性。通过这些项目的综合评估,能够有效验证整个防雷系统是否按照设计图纸正确实施,并达到预期防护水平。

    以上仅是对DB37 1228-2009中部分内容的部分解析,实际应用中还需结合具体项目情况严格按照规范执行,以确保建筑物的安全性和耐久性。