资源简介
摘要:本文件规定了石油和化工行业中低压变频器应用的基本要求,包括术语和定义、性能要求、环境条件、安装与调试、维护与检修等内容。本文件适用于石油和化工领域中低压变频器的选型、安装、使用及维护。
Title:Technical Application Guideline for Low Voltage Inverters in Petroleum and Chemical Industries - Part 1: Basic Requirements
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:29.040
封面预览
拓展解读
在TCNPCI 01.1-2021《石油和化工用低压变频器技术应用导则 第1部分:基本要求》中,有一项重要的更新是关于变频器防护等级的要求。与旧版标准相比,新版标准对变频器在石油和化工环境中的防护能力提出了更高的要求。
以防护等级IP54为例,老版本标准仅要求变频器具备基本的防尘和防水溅功能,而TCNPCI 01.1-2021则明确规定变频器必须达到IP55及以上防护等级,以适应更恶劣的工作环境。这意味着变频器不仅要防止灰尘进入,还要能够抵御来自各个方向的喷水影响,确保设备长期稳定运行。
为了实现这一防护等级,企业在选择和使用变频器时需要注意以下几点:
1. 材料选择:选用耐腐蚀、抗老化性能好的外壳材料,如不锈钢或经过特殊处理的铝合金。
2. 密封设计:采用双层密封结构,包括静态密封(如O形圈)和动态密封(如唇形密封),确保接线端子、通风口等部位的有效密封。
3. 安装位置:合理规划变频器的安装位置,避免直接暴露于可能产生飞溅液体或固体颗粒的环境中。
4. 定期维护:定期检查变频器的密封状态,及时更换老化或损坏的密封件,保持良好的防护效果。
通过这些措施,可以有效提升变频器在石油和化工行业的适用性和可靠性,满足新标准提出的更高要求。