摘要:本文件规定了固定式燃气型干粉灭火系统的设计、施工及验收的技术要求和方法。本文件适用于新建、扩建和改建工程中设置的固定式燃气型干粉灭火系统的规划、设计、施工、验收及维护管理。
Title:Design, Construction and Acceptance Code for Fixed Gas-type Dry Powder Fire Extinguishing Systems
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.10 -
封面预览
-
拓展解读
《DB45/T 385-2007固定式燃气型干粉灭火系统设计、施工及验收规范》是广西壮族自治区地方标准,用于指导固定式燃气型干粉灭火系统的规划设计、安装施工以及竣工验收。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:
### 设计阶段
1. **系统选型与布局**:根据GB50140规定,应根据保护对象的火灾危险性等级选择合适的灭火系统类型。在设计时需考虑保护区域的空间结构、通风条件等因素,确保喷射覆盖均匀且不留死角。
2. **储气瓶组配置**:每个防护区内至少设置两套独立工作的干粉储存装置,并配备备用储气瓶。储气瓶的工作压力不应低于15MPa,且需采用无缝钢管制造以保证安全性。
3. **管网布置要求**:干粉输送管道应尽量短直,减少弯头数量。主管道直径不得小于25mm,分支管径则不低于15mm。所有连接部位必须牢固密封,避免泄漏风险。
### 施工安装
1. **设备就位**:安装前应对各组件进行全面检查,确保无损后方可投入使用。储气瓶组应稳固地固定于基础上,其垂直度偏差不得超过±2°。
2. **管道铺设**:地下管道埋深一般为0.8~1.2米,穿越道路时需加装套管保护。地上部分应沿墙敷设,离地面高度不小于0.5米。
3. **电气线路连接**:控制柜内所有接线端子均需可靠连接,绝缘电阻值大于0.5MΩ。紧急启动按钮应置于明显易见处,并设有防误操作措施。
### 验收测试
1. **模拟喷放试验**:在正式投入使用前,应进行一次完整的模拟喷放实验,验证系统能否正常启动并达到预期效果。每次喷放量不少于设计值的90%。
2. **泄漏检测**:使用肥皂液或专业检漏仪对整个系统进行严密性测试,确保不存在任何可见泄漏点。对于发现的问题要及时修复直至合格为止。
3. **功能验证**:检查控制器各项功能是否完好,包括但不限于手动/自动切换、声光报警、远程操控等。同时还要确认联动控制系统能够准确响应外部信号指令。
以上内容基于《DB45/T 385-2007》中的核心要点进行了简要阐述,实际操作过程中还需结合具体项目情况灵活调整方案。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用这一标准。
-