• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB45T 385-2007 固定式燃气型干粉灭火系统设计、施工及验收规范

优质文档本站推荐优质文档
    DB45T 385-2007 固定式燃气型干粉灭火系统设计、施工及验收规范
    关键词: 燃气型干粉灭火系统设计施工验收消防
    所属行业

    公共安全

    文档分类

    地方标准广西

    文档信息

    pdf格式 / 0.51Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了固定式燃气型干粉灭火系统的设计、施工及验收的技术要求和方法。本文件适用于新建、扩建和改建工程中设置的固定式燃气型干粉灭火系统的规划、设计、施工、验收及维护管理。
    Title:Design, Construction and Acceptance Code for Fixed Gas-type Dry Powder Fire Extinguishing Systems
    中国标准分类号:P67
    国际标准分类号:13.220.10

  • 封面预览

    DB45T 385-2007 固定式燃气型干粉灭火系统设计、施工及验收规范
  • 拓展解读

    《DB45/T 385-2007固定式燃气型干粉灭火系统设计、施工及验收规范》是广西壮族自治区地方标准,用于指导固定式燃气型干粉灭火系统的规划设计、安装施工以及竣工验收。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:

    ### 设计阶段

    1. **系统选型与布局**:根据GB50140规定,应根据保护对象的火灾危险性等级选择合适的灭火系统类型。在设计时需考虑保护区域的空间结构、通风条件等因素,确保喷射覆盖均匀且不留死角。

    2. **储气瓶组配置**:每个防护区内至少设置两套独立工作的干粉储存装置,并配备备用储气瓶。储气瓶的工作压力不应低于15MPa,且需采用无缝钢管制造以保证安全性。

    3. **管网布置要求**:干粉输送管道应尽量短直,减少弯头数量。主管道直径不得小于25mm,分支管径则不低于15mm。所有连接部位必须牢固密封,避免泄漏风险。

    ### 施工安装

    1. **设备就位**:安装前应对各组件进行全面检查,确保无损后方可投入使用。储气瓶组应稳固地固定于基础上,其垂直度偏差不得超过±2°。

    2. **管道铺设**:地下管道埋深一般为0.8~1.2米,穿越道路时需加装套管保护。地上部分应沿墙敷设,离地面高度不小于0.5米。

    3. **电气线路连接**:控制柜内所有接线端子均需可靠连接,绝缘电阻值大于0.5MΩ。紧急启动按钮应置于明显易见处,并设有防误操作措施。

    ### 验收测试

    1. **模拟喷放试验**:在正式投入使用前,应进行一次完整的模拟喷放实验,验证系统能否正常启动并达到预期效果。每次喷放量不少于设计值的90%。

    2. **泄漏检测**:使用肥皂液或专业检漏仪对整个系统进行严密性测试,确保不存在任何可见泄漏点。对于发现的问题要及时修复直至合格为止。

    3. **功能验证**:检查控制器各项功能是否完好,包括但不限于手动/自动切换、声光报警、远程操控等。同时还要确认联动控制系统能够准确响应外部信号指令。

    以上内容基于《DB45/T 385-2007》中的核心要点进行了简要阐述,实际操作过程中还需结合具体项目情况灵活调整方案。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用这一标准。

  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB45T 220-2007 城市应急联动系统基本功能要求

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1