资源简介
摘要:本文件规定了电压互感器二次回路压降测试仪的检验项目、技术要求、检验方法和检验规则。本文件适用于电压互感器二次回路压降测试仪的首次检验、后续检验和使用中检验。
Title:Inspection Specifications for Voltage Transformer Secondary Circuit Drop Tester
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:29.120.50 -
封面预览
-
拓展解读
《DB42/T 397-2006 电压互感器二次回路压降测试仪检验规范》是湖北省地方标准,规定了电压互感器二次回路压降测试仪的检验要求和方法。以下选取部分重要条文进行详细解读:
5.1 外观检查:测试仪表面应光洁无损,标志清晰可见,接线端子接触良好且牢固。这确保仪器在使用前外观完好,避免因外观问题影响测量结果。
5.2 绝缘电阻测试:测试仪电源电路与外壳之间的绝缘电阻不应小于20MΩ。此要求保证设备具有良好的绝缘性能,防止漏电事故。
6.1 测量范围:测试仪的测量范围应覆盖0.01%~10%的额定二次电压。这意味着仪器能够准确测量不同大小的压降值,满足实际应用需求。
6.2 准确度等级:测试仪的准确度等级应不低于0.5级。这表明仪器在规定的条件下测量误差不超过额定值的±0.5%,确保测量结果的可靠性。
7.1 检验周期:首次检验应在设备投入使用后一年内进行,之后每两年至少检验一次。定期检验可以及时发现并解决问题,保障设备正常运行。
8.1 记录保存:每次检验都应详细记录检验数据,并妥善保存至少三年。完整的记录便于后续查阅和追溯,为设备管理提供依据。
以上内容是对DB42/T 397-2006中关键条款的深入解析,旨在帮助使用者更好地理解和执行该标准,从而确保电压互感器二次回路压降测试仪的正确使用和有效管理。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。