• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB37T 724-2007 建筑节能检测技术规范 第2部分 围护结构现场实体检测部分

优质文档本站推荐优质文档
    DB37T 724-2007 建筑节能检测技术规范 第2部分 围护结构现场实体检测部分
    关键词: 建筑节能围护结构现场检测热工性能实体检测
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准山东

    文档信息

    pdf格式 / 0.51Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑围护结构现场实体检测的技术要求、检测方法和评定规则。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的民用建筑围护结构节能性能的现场实体检测。
    Title:Technical Specification for Building Energy Efficiency Testing - Part 2: On-site Physical Entity Testing of Envelope Structures
    中国标准分类号:P41
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB37T 724-2007 建筑节能检测技术规范 第2部分 围护结构现场实体检测部分
  • 拓展解读

    DB37/T 724-2007《建筑节能检测技术规范 第2部分:围护结构现场实体检测》是山东省地方标准,主要规定了建筑围护结构节能性能的现场检测方法和要求。以下对部分关键条文进行解读:

    一、适用范围

    本标准适用于山东省行政区域内新建、改建、扩建的民用建筑围护结构保温隔热性能的现场实体检测。

    二、检测内容与方法

    1. 外墙传热系数检测

    按照附录A的规定执行。使用热流计法或防护热箱法进行测量。热流计法需确保热流计与墙体紧密接触,避免空气间隙影响测量精度。防护热箱法则需要控制内外温差不低于15℃,并保证试件四周密封良好。

    2. 屋面传热系数检测

    参照附录B执行。同样采用热流计法或防护热箱法。在屋面检测时应注意防水层保护,防止因检测造成渗漏问题。

    三、抽样规则

    每个单位工程应随机抽取不少于5个点进行检测,且各立面均需覆盖到。对于面积较大的墙面,每面墙至少检测3个点。

    四、结果判定

    当所有测点的传热系数均符合设计值要求,则判定该围护结构合格;若有任一点不合格,则需扩大检测范围直至确认具体不合格部位,并采取相应整改措施。

    五、其他注意事项

    检测应在正常使用的条件下进行,避免极端天气条件下的短期变化对结果产生干扰。同时,在整个检测过程中要严格遵守安全操作规程,确保人员及设备的安全。

    以上是对DB37/T 724-2007中关于围护结构现场实体检测部分内容的重点解读。实际应用时还需结合具体情况灵活运用,以确保检测工作的科学性和准确性。