资源简介
摘要:本文件规定了建筑围护结构现场实体检测的技术要求、检测方法和评定规则。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的民用建筑围护结构节能性能的现场实体检测。
Title:Technical Specification for Building Energy Efficiency Testing - Part 2: On-site Physical Entity Testing of Envelope Structures
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:91.120 -
封面预览
-
拓展解读
DB37/T 724-2007《建筑节能检测技术规范 第2部分:围护结构现场实体检测》是山东省地方标准,主要规定了建筑围护结构节能性能的现场检测方法和要求。以下对部分关键条文进行解读:
一、适用范围
本标准适用于山东省行政区域内新建、改建、扩建的民用建筑围护结构保温隔热性能的现场实体检测。
二、检测内容与方法
1. 外墙传热系数检测
按照附录A的规定执行。使用热流计法或防护热箱法进行测量。热流计法需确保热流计与墙体紧密接触,避免空气间隙影响测量精度。防护热箱法则需要控制内外温差不低于15℃,并保证试件四周密封良好。
2. 屋面传热系数检测
参照附录B执行。同样采用热流计法或防护热箱法。在屋面检测时应注意防水层保护,防止因检测造成渗漏问题。
三、抽样规则
每个单位工程应随机抽取不少于5个点进行检测,且各立面均需覆盖到。对于面积较大的墙面,每面墙至少检测3个点。
四、结果判定
当所有测点的传热系数均符合设计值要求,则判定该围护结构合格;若有任一点不合格,则需扩大检测范围直至确认具体不合格部位,并采取相应整改措施。
五、其他注意事项
检测应在正常使用的条件下进行,避免极端天气条件下的短期变化对结果产生干扰。同时,在整个检测过程中要严格遵守安全操作规程,确保人员及设备的安全。
以上是对DB37/T 724-2007中关于围护结构现场实体检测部分内容的重点解读。实际应用时还需结合具体情况灵活运用,以确保检测工作的科学性和准确性。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04