资源简介
摘要:本文件规定了电气防火安全检查的技术要求、检查内容和方法。本文件适用于河南省内电气设备及线路的防火安全检查工作。
Title:Technical Guideline for Electrical Fire Safety Inspection
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220.40 -
封面预览
-
拓展解读
DB41/T 484-2006《电气防火安全检查技术导则》是河南省地方标准,规定了电气防火安全检查的技术要求和方法。以下选取部分重要条文进行详细解读:
### 5.3 配电装置检查
5.3.1 配电装置应安装在干燥、通风良好的场所,不应安装在有腐蚀性气体或易燃易爆物品附近。
解读:此条款强调配电装置的环境要求,目的是防止因潮湿、腐蚀或可燃气体的存在导致设备绝缘性能下降,从而引发火灾。
5.3.2 配电箱(柜)内的接线端子应紧固,无松动现象,接线端子与导线连接处不得有过热现象。
解读:接线端子的松动会导致接触电阻增大,产生热量,可能引发火灾。定期检查并确保接线端子紧固可以有效预防此类风险。
### 6.2 电缆线路检查
6.2.1 电缆敷设应符合设计要求,不得有机械损伤、过热、老化等现象。
解读:电缆的正确敷设对于保证其长期稳定运行至关重要。任何机械损伤都可能导致电缆绝缘层破损,进而引起短路火灾。同时,电缆过热和老化也是常见的安全隐患。
6.2.2 电缆沟内应保持清洁,无积水、积油,电缆排列整齐,固定牢固。
解读:电缆沟内的积水和积油会加速电缆的老化,影响其绝缘性能。电缆排列整齐且固定牢固有助于减少外部因素对电缆造成的损害。
### 7.1 变压器检查
7.1.1 变压器室应保持良好通风,室内温度不超过规定值。
解读:变压器在运行过程中会产生大量热量,如果通风不良,会导致局部过热,增加火灾风险。因此,确保变压器室的良好通风以及控制室内温度是非常必要的。
以上是对DB41/T 484-2006中部分内容的详细解读,这些规定旨在从源头上预防电气火灾事故的发生,保障人民生命财产安全。
-