• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB64T 410-2017 水喷雾灭火系统质量检验评定规程

    DB64T 410-2017 水喷雾灭火系统质量检验评定规程
    水喷雾灭火系统质量检验评定规程消防设施验收标准
    26 浏览2025-06-04 更新pdf1.32MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了水喷雾灭火系统工程质量检验评定的术语和定义、基本规定、施工质量检验评定及系统功能检验评定。本文件适用于新建、扩建和改建工程中设置的水喷雾灭火系统的质量检验与评定。
    Title:Quality Inspection and Evaluation Regulations for Water Mist Fire Extinguishing Systems
    中国标准分类号:P67
    国际标准分类号:13.220.50

  • 封面预览

    DB64T 410-2017 水喷雾灭火系统质量检验评定规程
  • 拓展解读

    DB64/T 410-2017《水喷雾灭火系统质量检验评定规程》是宁夏回族自治区发布的关于水喷雾灭火系统质量控制的重要地方标准。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读。

    4.1.3 系统组件及材料进场检查

    本条要求对进入施工现场的所有组件和材料进行严格检查,确保其符合设计图纸和技术规范的要求。具体包括:

    - 产品合格证:所有组件必须附有制造商提供的产品质量合格证明文件。

    - 性能检测报告:对于重要的组件如喷头、管道等,需提供权威机构出具的性能检测报告。

    - 外观检查:组件表面应无裂纹、砂眼等缺陷,连接部位应牢固可靠。

    5.2.2 喷头安装

    喷头是水喷雾灭火系统的核心部件之一,其安装直接影响系统的灭火效果。根据本条规定:

    - 间距与高度:喷头之间的水平间距以及与保护对象的距离应严格按照设计图纸执行,偏差不得超过±10mm。

    - 方向性:喷头安装时应注意水流方向标志,确保其朝向正确。

    - 固定方式:喷头应采用专用工具紧固,避免损伤密封垫圈。

    6.2 调试前准备

    在正式调试之前,需要完成一系列准备工作以保证调试工作的顺利进行。按照标准要求:

    - 系统检查:全面检查整个系统的完整性,包括但不限于管道、阀门、泵组等是否处于良好状态。

    - 水源测试:确认供水压力满足设计要求,并且水源稳定可靠。

    - 人员培训:所有参与调试的技术人员都必须接受专业培训,熟悉操作流程和应急措施。

    7.2.1 系统功能测试

    系统功能测试是对水喷雾灭火系统实际运行能力的最终验证。依据标准内容:

    - 联动试验:模拟火灾情况下,系统能否自动启动并正常工作。

    - 喷射效果评估:通过观察喷头的实际喷射范围和强度来判断是否达到设计预期。

    - 记录保存:每次测试的结果应当详细记录下来,作为日后维护保养的重要参考依据。

    以上是对DB64/T 410-2017《水喷雾灭火系统质量检验评定规程》中部分关键条款的具体分析。这些规定不仅有助于提高工程质量,还能有效保障人民生命财产安全。在实际应用过程中,各方参与者都应严格遵守相关规定,共同促进消防安全事业的发展。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB45T 351-2022 绿色食品 水稻生产技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1