资源简介
摘要:本文件规定了贯入法检测砂浆抗压强度的术语和定义、基本规定、检测仪器、检测方法、结果计算与评定等内容。本文件适用于既有建筑物或在建工程中砌筑砂浆抗压强度的现场非破损检测。
Title:Technical Specification for Penetration Method Testing of Compressive Strength of Mortar DB34/T 233-2022
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120.30
封面预览
拓展解读
DB34/T 233-2022《贯入法检测砂浆抗压强度技术规程》是安徽省地方标准,规定了使用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的技术要求和操作流程。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 适用范围:本标准适用于建筑工程中既有砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。这明确了贯入法检测的主要应用领域为已有建筑结构中的砂浆强度评估。
2. 术语与定义:
- 贯入法:通过专用仪器将测钉以一定速度贯入砂浆表面,根据测钉贯入深度来推定砂浆抗压强度的方法。
- 测区:一个用于测试的独立区域,通常包含多个测点。
3. 仪器设备:
- 贯入仪应符合相关国家标准,并定期校准。
- 测钉需满足特定尺寸要求,且每批产品应附带合格证明。
4. 现场检测:
- 检测前应对被测构件表面进行清理,确保无松动颗粒或杂物。
- 每个测区内的测点数量一般不少于16个,测点间距不宜小于25mm。
- 记录每个测点的贯入深度值,并计算平均值作为该测区的结果。
5. 数据处理与强度换算:
- 根据测得的数据,利用公式或图表将贯入深度换算成砂浆抗压强度。
- 若同一构件内测区数较多,则应取各测区强度代表值中的最小值作为该构件的砂浆抗压强度推定值。
6. 结果评定:
- 当需要对整个工程进行质量评价时,应综合考虑所有构件的检测结果。
- 如果发现个别构件强度低于设计要求,可采取进一步检测或其他验证手段确认。
7. 安全措施:
- 现场作业人员必须佩戴必要的防护装备。
- 注意避免在有潜在危险的地方开展工作,如靠近高压电线等。
以上内容涵盖了标准的核心部分,对于实际操作具有重要的指导意义。执行贯入法检测时,务必严格按照规程操作,保证检测结果的真实性和准确性。