    摘要:本文件规定了并网光伏发电站运行维护的基本要求、运行管理、维护管理、安全管理及技术档案等内容。本文件适用于新建、扩建和改建的并网光伏发电站的运行与维护。
    Title:Technical Specification for Operation and Maintenance of Grid-connected Photovoltaic Power Station
    中国标准分类号:F15
    国际标准分类号:27.160

  • 封面预览

    DB45T 2367-2021 并网光伏发电站运行维护技术规范
  • 拓展解读

    DB45/T 2367-2021《并网光伏发电站运行维护技术规范》是广西壮族自治区发布的关于光伏电站运行维护的技术标准。以下将对其中一些重要条文进行详细解读。

    在人员要求部分,规定了运行维护人员应具备电工证和高压进网作业许可证,并且需要定期参加安全培训和技术培训。这意味着从事光伏电站运行维护工作的人员不仅要有基本的电气知识,还要熟悉电网操作规程,确保能够安全有效地执行任务。

    对于设备管理,标准强调了对逆变器、汇流箱等关键设备的日常检查与维护。例如,逆变器的运行温度不应超过其设计上限,如果发现异常温升或噪音增加等情况,应及时查明原因并处理。此外,还要求定期清洁光伏组件表面以保持最大发电效率。

    在系统检测方面,明确规定了每月至少一次全面检查光伏方阵及连接线路的状态。特别提到要关注接线端子是否松动、电缆是否有破损等问题。同时,还要求每年进行一次接地电阻测试,保证整个系统的电气安全性。

    另外,关于故障排除,标准提出了当发生断路器跳闸时,首先要确认保护装置动作是否正确,然后按照既定流程逐步排查直至找到故障点。对于重大故障,建议联系专业厂家或技术人员协助解决。

    最后,在环境保护上也有所提及,比如要求合理处置废旧电池板及其他废弃物,避免造成环境污染。这体现了绿色发展理念在光伏行业中的应用。

    综上所述,《并网光伏发电站运行维护技术规范》从多个角度为光伏电站的安全稳定运行提供了指导依据,有助于提高电站的整体管理水平和服务质量。