    摘要:本文件规定了MYLJ1、MYLJ2、MYLJ3型防雷压敏电阻器的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于MYLJ1、MYLJ2、MYLJ3型防雷压敏电阻器的设计、制造与验收。
    Title:Detailed Specifications for MYLJ1, MYLJ2, and MYLJ3 Type Lightning Protection Varistors SJ 205281-1995
    中国标准分类号:M74
    国际标准分类号:31.140

  • 封面预览

    SJ 205281-1995 MYLJ1、MYLJ2、MYLJ3型防雷压敏电阻器详细规范
  • 拓展解读

    SJ 205281-1995 MYLJ1、MYLJ2、MYLJ3型防雷压敏电阻器详细规范

    本文将详细介绍SJ 205281-1995标准中关于MYLJ1、MYLJ2和MYLJ3型防雷压敏电阻器的技术要求、性能指标及应用特点。

    引言

    在电力系统和电子设备的保护中,压敏电阻器因其出色的过电压吸收能力而被广泛应用。MYLJ系列压敏电阻器是专为雷电防护设计的产品,具有高可靠性与稳定性。

    技术要求

    • 额定电压范围: MYLJ1型:110V~275V;MYLJ2型:275V~440V;MYLJ3型:440V~660V。
    • 最大持续工作电压: MYLJ1型:不超过额定电压的1.1倍;MYLJ2型:不超过额定电压的1.05倍;MYLJ3型:不超过额定电压的1.0倍。
    • 冲击电流耐受能力: 每种型号均需满足特定的冲击电流测试标准,确保在雷击情况下正常工作。

    性能指标

    • 非线性系数: MYLJ系列压敏电阻器的非线性系数应控制在0.05~0.1之间,以保证其良好的过电压吸收特性。
    • 泄漏电流: 在额定电压下,泄漏电流应小于10μA。
    • 绝缘电阻: 绝缘电阻值应大于500MΩ。

    应用特点

    • MYLJ1型适用于低压配电系统中的过电压保护。
    • MYLJ2型适合于中压配电系统的过电压保护。
    • MYLJ3型主要用于高压输电线路的过电压保护。

    结论

    SJ 205281-1995标准对MYLJ1、MYLJ2和MYLJ3型防雷压敏电阻器提出了明确的技术要求和严格的性能指标,这些产品在实际应用中表现出色,能够有效保护电力系统和电子设备免受雷电过电压的危害。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 SJ 20528-1995 防雷型压敏电阻器总规范

    SJ 206426-1998 半导体光电模块GH83型光耦合器详细规范

    SJ 20643.1-1998 MX22-70C型脉冲氙灯详细规范

    SJ 206432-2002 紫外切除型脉冲氙灯详细规范

    SJ 206681-1998 微电路模块ML3010A型对数放大器详细规范

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1