资源简介
摘要:本文件规定了供配电系统检修与维护的基本要求、工作流程、技术规范及安全措施。本文件适用于工业与民用建筑中供配电系统的日常维护、故障检修及相关管理工作。
Title:Maintenance Specification for Power Supply and Distribution System
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
供配电系统是保障电力稳定传输和分配的重要设施,其检修维护直接关系到用电安全与可靠性。TQGCML 2776-2023《供配电系统检修维护规范》在原有基础上进行了多项更新,其中关于绝缘电阻测试的变化尤为值得关注。
在旧版标准中,对于低压电气设备的绝缘电阻值要求较为笼统,仅规定了\"不低于1MΩ\"这一最低标准。而在新版标准中,则进一步细化为根据不同电压等级提出了具体数值要求:例如,当额定电压低于500V时,绝缘电阻不应小于0.5MΩ;而当额定电压达到或超过500V时,则需确保不低于1MΩ。这种调整不仅增强了操作性,也更符合实际应用场景的需求。
以某工厂配电柜为例,在实施新版标准后,技术人员在进行日常巡检时发现一台电机启动器的绝缘电阻仅为0.48MΩ(额定电压为400V)。按照新标准,这台设备已经处于不合格状态,需要立即采取措施如清洁接线端子、更换老化电缆等手段来提升绝缘性能,避免因绝缘失效引发短路事故。
此外,新版标准还特别强调了使用兆欧表测量绝缘电阻的方法,包括选择合适的量程、保持测试环境干燥以及记录温度等因素对结果的影响。这些细节上的改进有助于提高检测数据的准确性,并为企业制定科学合理的预防性维修计划提供依据。
通过以上案例可以看出,TQGCML 2776-2023通过对绝缘电阻测试的具体化调整,不仅提升了标准的操作性和指导意义,也为确保供配电系统的长期稳定运行提供了有力支持。企业在执行该标准过程中应重点关注这些变化点,结合自身实际情况灵活运用,从而有效降低故障风险,保障生产活动正常开展。