资源简介
摘要:本文件规定了家用和类似用途保温板的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于家用和类似用途的保温板。
Title:Household and Similar Use Thermal Insulation Boards
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:91.100
封面预览
拓展解读
TCHEAA 0025-2023《家用和类似用途保温板》标准在多个方面进行了更新和完善,其中关于保温性能测试方法的变化尤为显著。新标准引入了更精确的热阻测量技术,取代了旧版中较为粗略的方法。
以GB/T 10801.1-2002中的热流计法为例,旧版标准允许使用单点接触式热流计直接贴附于试样表面来测定热流密度。然而,这种做法容易受到环境温度波动以及试样表面平整度的影响,导致数据不够稳定可靠。
相比之下,TCHEAA 0025-2023推荐采用多点非接触式的红外扫描热成像仪结合热电偶阵列的方式来进行全面评估。具体操作步骤如下:
1. 准备阶段:确保实验室环境温度恒定在(23±2)℃范围内,并维持至少4小时以上。同时检查待测样品是否符合尺寸要求且无明显缺陷。
2. 样品布置:将试样放置于专用支架上保持水平状态,注意不要让其与任何导热介质发生直接接触。然后围绕整个样本区域均匀布置若干微型热电偶节点,间距约为5cm左右。
3. 数据采集:启动设备后开始记录实时变化曲线图,持续时间不少于6小时。在此期间需定期校验仪器精度并调整焦距直至获得清晰稳定的图像为止。
4. 分析处理:利用专业软件对收集到的信息进行综合分析,计算出平均有效导热系数λ值。如果发现异常点则需要重新执行上述流程直到满足条件为止。
通过这种方式不仅提高了测试结果的准确性,还大大降低了人为误差带来的风险。此外,对于厚度大于50mm的产品来说,还可以进一步优化为分层取样后再合并统计的方法来提高效率。
总之,《家用和类似用途保温板》新标准在保温性能评价体系上的改进体现了行业技术进步的趋势,为企业提供了更加科学合理的参考依据同时也保障了消费者权益。