资源简介
摘要:本文件规定了船用防火门控制装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于各类船舶上安装的防火门控制装置。
Title:Marine Fire Door Control Device Standard
中国标准分类号:U46
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
船用防火门控制装置的标准更新是保障船舶消防安全的重要环节。以TZJSHIP 001-2023与旧版标准相比为例,其中关于“自动关闭功能触发机制”的变化值得深入探讨。
在旧版标准中,自动关闭功能主要依赖于单一的感温探测器触发。而在新版标准中,新增了复合式触发逻辑——即同时需要感温探测器和感烟探测器的信号才能启动自动关闭程序。这一改动旨在更精准地判断火灾情况,避免因误报导致不必要的门关闭影响正常通行及紧急疏散。
例如,在实际应用中,当某区域检测到温度异常升高时,仅依靠感温探测器可能无法准确区分是设备过热还是真实火情。此时如果立即关闭防火门,可能会阻碍人员撤离路径。而按照新版标准,还需等待感烟探测器确认有烟雾存在后,才会执行关闭动作。这样既保证了防火效果,又兼顾了安全性与实用性。
为了确保该功能的有效性,安装调试时需注意以下几点:首先,合理布置传感器位置,确保其能够全面覆盖目标区域;其次,定期校准设备参数,防止误报或漏报现象发生;最后,在日常维护过程中加强对联动系统的检查,及时排除故障隐患。通过这些措施,可以最大程度发挥新标准的优势,为船舶提供更加可靠的防火保护。