    摘要:本文件规定了交通小型无线电基地台的接地和防雷技术要求及测试方法。本文件适用于交通小型无线电基地台的接地和防雷设计、施工、验收及维护。
    Title:Technical Requirements for Grounding and Lightning Protection of Small Radio Base Stations in Transportation
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:33.020

  • 封面预览

    JTT 228-2008 交通小型无线电基地台接地和防雷技术要求
  • 拓展解读

    JTT 228-2008标准概述

    JTT 228-2008《交通小型无线电基地台接地和防雷技术要求》是中国交通运输行业的一项重要标准,旨在规范交通领域中无线电基地台的接地与防雷设计、施工及维护工作。这一标准对于保障通信设备的安全运行、提高系统的可靠性和稳定性具有重要意义。标准涵盖了接地系统的设计原则、材料选择、安装方法以及防雷装置的技术要求等内容。

    接地系统的重要性

    在无线电基地台的建设中,接地系统是确保设备正常工作的基础。一个良好的接地系统可以有效防止雷击等自然灾害对设备造成的损害。此外,它还能减少电磁干扰,保护操作人员免受电击危险。接地电阻是衡量接地效果的重要指标,通常要求不超过10欧姆。为了达到这一目标,需要合理布置接地网,采用低阻值的接地材料,并定期检测接地系统的性能。

    防雷技术的关键点

    防雷技术是JTT 228-2008中的另一核心内容。雷击可能通过天线、电源线等多种途径侵入设备内部,造成严重破坏。因此,标准提出了以下几点关键措施:

    • 安装避雷针以引导雷电流安全泄放到大地。
    • 使用浪涌保护器(SPD)来限制过电压。
    • 确保所有金属部件之间的电气连接良好,形成统一的等电位面。

    这些措施能够显著降低雷击风险,延长设备使用寿命。

    实际应用案例

    以某高速公路服务区为例,在其无线电基地台建设过程中严格遵循了JTT 228-2008的规定。技术人员首先进行了详细的地质勘察,确定了最优的接地位置;随后铺设了铜质接地极,并用低电阻导体连接成网格状接地网。同时,还配备了三级浪涌保护器,并定期检查维护整个防雷体系。自投入使用以来,该基地台从未因雷击而中断服务,充分体现了标准的有效性。

    总结

    JTT 228-2008作为交通行业的技术指导文件,为无线电基地台提供了全面的接地与防雷解决方案。通过科学合理的规划与实施,不仅可以提升系统的抗灾能力,还能为公众提供更加稳定可靠的通信服务。未来应继续加强对该领域的研究,不断完善相关标准,推动行业发展迈上新台阶。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 JTT 229-1995 手动液压舵机

    JTT 258-2004 长江运输船舶操纵性衡准

    JTT 260-1995 内河运输船舶电气设备巡检作业要求

    JTT 264-2013 内河船舶柴油机主推进装置气动遥控一般技术要求

    JTT 264-1995 内河船舶柴油机主推进装置气动遥控一般技术要求

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1