资源简介
摘要:本文件规定了交通专用中小型无线电基地台的接地和防雷技术要求及测试方法。本文件适用于交通专用中小型无线电基地台的设计、安装和维护。
Title:Technical Requirements for Grounding and Lightning Protection of Medium and Small Radio Base Stations Dedicated to Transportation
中国标准分类号:P92
国际标准分类号:33.160 -
封面预览
-
拓展解读
```html摘要
本文基于 JTT 228-1995 标准,探讨了交通专用中小型无线电基地台的接地与防雷技术要求。通过对标准中涉及的技术细节进行分析,结合现代通信工程的实际需求,提出了优化设计的建议,以提高设备的安全性和可靠性。
引言
在现代交通运输系统中,无线电基地台作为重要的通信节点,其稳定运行对于保障交通安全至关重要。然而,由于基地台通常位于户外环境,容易受到雷击和电磁干扰的影响。因此,接地和防雷技术成为确保设备正常运行的关键环节。JTT 228-1995 标准为此提供了详细的指导,本文将对其核心内容进行深入解读。
接地技术要求
根据 JTT 228-1995 的规定,接地系统的设计应满足以下几点:
- 接地电阻:接地电阻值应小于等于 4 欧姆,以确保电流能够快速泄放。
- 接地体材料:推荐使用铜或镀锌钢作为接地体材料,以增强耐腐蚀性能。
- 接地网布局:接地网应采用环形或网格状设计,覆盖整个基地台区域,确保均匀分布。
防雷技术要求
针对雷击防护,标准提出了以下具体措施:
- 避雷针安装:基地台顶部应安装独立的避雷针,并确保其高度高于天线顶端至少 1 米。
- 信号线路保护:所有信号传输线路需加装浪涌保护器(SPD),以防止过电压损坏设备。
- 等电位连接:设备外壳、金属支架等应通过等电位连接线与接地系统相连,避免电位差引发故障。
观点与创新
尽管 JTT 228-1995 提供了详尽的技术规范,但在实际应用中仍存在改进空间。例如,可以引入智能监测系统实时监控接地电阻和雷击次数,从而实现主动维护;同时,推广使用新型导电聚合物材料,进一步提升接地系统的长期稳定性。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
JTT 228-1995 交通专用中小型无线电基地台接地和防雷技术要求
最后更新时间 2025-06-07