    摘要:本文件规定了特高压混合多端直流输电工程中换流站设备的质量管控技术要求、检测方法及评价准则。本文件适用于特高压混合多端直流输电工程换流站设备的生产制造、验收及安装调试阶段的质量控制。
    Title:Technical Guideline for Quality Control of Equipment in Converter Stations of UHV Hybrid Multi-terminal DC Transmission Projects
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    TGSEE 0009-2023 特高压混合多端直流输电工程换流站设备品控技术导则
  • 拓展解读

    本文以《TGSEE 0009-2023特高压混合多端直流输电工程换流站设备品控技术导则》中新旧版本对“绝缘耐受性能测试”要求的变化为例,进行深度解读。

    在旧版标准中,对于绝缘耐受性能测试仅规定了工频耐压试验和雷电冲击试验两种方式,并且对试验电压值的设定较为笼统。而在新版标准中,增加了局部放电测量的要求,并且对试验电压值进行了更精确的规定。例如,对于阀厅内设备,工频耐压试验的电压值从原来的500kV提高到了600kV,这主要是考虑到特高压混合多端直流输电系统运行环境更加复杂,需要更高的绝缘水平来保证系统的稳定性和安全性。

    新版标准还强调了局部放电测量的重要性,要求在工频耐压试验过程中同步进行局部放电测量。这是因为局部放电是绝缘材料劣化的重要标志之一,通过监测局部放电量可以及时发现潜在的绝缘缺陷。具体操作时,应在试验电压达到规定值后保持1分钟,记录此时的局部放电量,确保其不超过规定的限值。

    此外,新版标准还明确了雷电冲击试验的具体参数设置,包括波形、幅值等,以确保试验结果具有可比性。这些变化反映了当前特高压混合多端直流输电工程对设备绝缘性能提出了更高的要求,有助于提升整个系统的可靠性和安全性。