
-
资源简介
摘要:本文件规定了SF6气体全绝缘环网开关柜自动化成套设备的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压12kV、频率50Hz的SF6气体全绝缘环网开关柜自动化成套设备的设计、制造和检验。
Title:Technical Conditions and Testing Specifications for SF6 Fully Insulated Ring Main Switchgear Automation Equipment
中国标准分类号:
国际标准分类号: -
封面预览
-
拓展解读
SF6气体全绝缘环网开关柜是现代配电网中不可或缺的关键设备。在TGSEE 0007-2023版《SF6气体全绝缘环网开关柜自动化成套设备技术条件及检测技术规范》中,有一项重要更新值得深入探讨,即关于局部放电检测的新要求。
与旧版相比,新版标准对局部放电检测提出了更严格的规定。具体体现在两个方面:一是检测灵敏度从5pC提升至1pC;二是增加了在线监测功能的要求。这意味着制造商不仅需要确保设备出厂时具备高精度的局部放电测量能力,还需设计出能够持续监控运行状态的系统。
以某知名厂商为例,在应用这一新标准时采取了以下措施:首先,他们升级了内部测试设备,采用先进的超声波和高频电流传感器组合技术,保证了检测灵敏度达到甚至超过标准要求。其次,在产品设计阶段就融入了智能模块,通过物联网技术将数据实时传输至后台管理系统,实现远程诊断与预警。
这种改进带来的好处显而易见。一方面提高了产品的可靠性,减少了因局部放电引发故障的可能性;另一方面也提升了运维效率,降低了人力成本。对于电力公司而言,这意味着更加安全稳定的供电服务。
综上所述,TGSEE 0007-2023版标准中关于局部放电检测的部分体现了行业向着更高安全性和智能化方向发展的趋势。各相关单位应当充分理解并落实这些新要求,共同推动我国配电设备技术水平的进步。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-02