资源简介
摘要:本文件规定了10kV~35kV计量用电压互感器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于10kV~35kV电力系统中计量用电压互感器的设计、制造和验收。
Title:Technical Specification for Voltage Transformers Used in Measurement at 10kV~35kV
中国标准分类号:K28
国际标准分类号:29.120.50
封面预览
拓展解读
TSMA 0037-2023《10kV~35kV计量用电压互感器技术规范》相较于旧版标准,在多个方面进行了更新和优化。其中,关于绝缘强度试验的变化尤为显著,这直接关系到电压互感器的安全性和可靠性。本文将围绕这一变化展开深入分析。
绝缘强度试验要求的提升
在旧版标准中,对于绝缘强度试验的规定较为笼统,主要关注的是工频耐压试验和雷电冲击耐压试验的基本参数设定。然而,TSMA 0037-2023对此做出了更加具体的要求:
1. 试验频率范围:新版标准明确规定了试验频率应在15Hz至500Hz之间,这比以往的标准更加严格,确保了设备在不同工作条件下都能保持良好的绝缘性能。
2. 局部放电检测:新增了局部放电测量的要求。这意味着除了传统的耐压试验外,还需通过局部放电测试来评估绝缘系统的完整性,从而更准确地判断是否存在潜在缺陷。
3. 温升对绝缘的影响:考虑到实际运行环境中温度变化可能影响绝缘材料的老化速度,新版标准特别强调了在不同环境温度下进行绝缘强度试验的重要性,并给出了相应的修正系数。
这些调整旨在提高电压互感器在复杂电网条件下的适应能力,减少因绝缘问题导致的故障风险。例如,在安装于户外且气候多变地区的电压互感器,若未按照新版标准执行绝缘强度试验,则可能面临更高的故障率。
实施建议
为了有效落实上述改进措施,相关企业和机构应采取以下行动:
- 培训与教育:组织技术人员学习新版标准的具体内容,特别是新增加的部分,如局部放电检测的操作流程和技术要点。
- 设备升级:根据新版标准的要求,检查现有设备是否符合新的试验条件,必要时需对设备进行改造或更换,以满足最新的技术要求。
- 定期维护:建立完善的预防性维护计划,包括定期开展绝缘强度试验,及时发现并处理隐患。
总之,《10kV~35kV计量用电压互感器技术规范》(TSMA 0037-2023)通过对绝缘强度试验要求的细化和完善,进一步提升了电压互感器的质量标准,有助于保障电力系统的稳定运行。企业和用户应当充分认识到这些变化的意义,并积极采取相应措施予以应对。