    摘要:本文件规定了12kV及以下变配电场所的预防性维护巡检要求、巡检内容、巡检周期和记录管理等。本文件适用于12kV及以下变配电场所的日常预防性维护和巡检工作。
    Title:Preventive Maintenance and Inspection Regulations for Substations up to 12kV
    中国标准分类号:
    国际标准分类号:

  • 封面预览

    TGSQN 023-2024 12kV 及以下变配电场所预防性维护 巡检规程
  • 拓展解读

    在《TGSQN 023-2024 12kV及以下变配电场所预防性维护巡检规程》中,有一项重要的更新内容是关于红外测温技术应用的细化。与旧版相比,新版标准对红外测温的具体操作步骤、检测频率以及数据分析有了更严格的要求。

    例如,在老版本中,对于配电设备的温度监测仅要求“定期使用红外测温仪检查关键部位”,但并未明确具体哪些部位属于关键部位,也没有规定详细的测量间隔时间。而在新版标准中,则明确规定了变压器绕组、开关柜触头、电缆接头等为必检部位,并且提出了具体的检测周期:变压器绕组每月一次,开关柜触头每季度一次,电缆接头每半年一次。

    此外,新版标准还强调了数据记录的重要性,要求每次测温后需详细记录环境温度、负荷情况及测得的数据值,并且建议将这些数据形成趋势图以便长期跟踪。如果发现某点温度异常升高超过规定限值时,应立即采取措施查明原因并处理,而不是简单地等待下一次例行检查。

    通过这样的改进,不仅提高了预防性维护工作的效率和准确性,也进一步保障了变配电系统的安全稳定运行。企业应当严格按照新版标准执行相关工作,确保所有电气设备处于良好状态。