资源简介
摘要:本文件规定了湖南省220千伏及以上电网规划设计的基本原则、技术要求和相关规范。本文件适用于湖南省内220千伏及以上电压等级的电网新建、改建和扩建工程的规划设计。
Title:Technical Guideline for Planning and Design of Hunan 220 kV and Above Power Grid
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
湖南电网规划新旧版标准差异分析——以220千伏变电站容载比为例
湖南省电力公司发布的TXDHX 003-2023《湖南220千伏及以上电网规划设计技术导则》对原有标准进行了全面修订。其中,220千伏变电站容载比的规定变化尤为显著。
在旧版标准中,220千伏变电站容载比的推荐值为1.8至2.1。新版标准将其调整为1.9至2.2。这一看似细微的变化实际上反映了电网发展需求和技术进步带来的深刻影响。
容载比是衡量电网供电能力的重要指标,合理设定该值对于保障电网安全稳定运行至关重要。新版标准适度提高容载比下限,主要基于以下考虑:一是近年来负荷增长速度加快,适当提高容载比有助于应对突发负荷需求;二是新能源接入比例增加,需要更高的冗余度来保证电网灵活性;三是设备技术水平提升,允许在更高负载率下安全运行。
具体应用时,规划人员应结合实际负荷特性、电源布局和网架结构综合确定容载比。例如,在负荷集中区域可取较高值以确保供电可靠性;而在负荷分散地区则可适当降低。同时,还需关注不同电压等级间的协调配合,避免出现局部过载或闲置现象。
总之,新版标准通过微调容载比范围,既体现了前瞻性又兼顾了现实性,为湖南电网高质量发展提供了有力支撑。规划者需深入理解其内涵,并灵活运用于实际工作中。