资源简介
摘要:本文件规定了超特高压架空输电线路交直流混合电场的设计控制值及其相关要求。本文件适用于超特高压架空输电线路的规划、设计、施工及运行阶段的电场控制与评估。
Title:TCEC 688-2022 Ultra-high Voltage Overhead Transmission Lines - Design Control Values for AC/DC Hybrid Electric Fields
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
在TCEC 688-2022《超特高压架空输电线路交直流混合电场设计控制值》中,有一项重要的变化是关于交直流混合电场下的合成电场强度限值。相比旧版标准,新版标准对这一限值进行了更加细化的规定,特别是在考虑了不同电压等级和环境条件下的具体要求。
以500kV及以上的超特高压线路为例,在TCEC 688-2022中明确规定了当线路处于交直流混合运行状态时,合成电场强度的设计控制值应不超过2.5kV/m。这一数值的确定综合考虑了人体健康保护、生态环境影响以及工程经济性等多方面因素。
为了更好地理解和应用这一规定,首先需要明确“合成电场强度”的概念。它是指交流电场与直流电场在同一空间内叠加后的总效应,其计算通常采用矢量叠加原理。因此,在实际工程设计过程中,设计人员不仅要分别评估交流和直流单独作用下的电场分布情况,还必须精确计算两者相互作用后形成的合成电场。
其次,在具体操作层面,如何确保合成电场强度符合上述限值是一个关键问题。这涉及到以下几个方面的措施:
1. 合理规划线路路径,尽量避开人口密集区域和敏感生态环境;
2. 优化导线布置方式,例如增加相间距离或调整分裂导线的数量;
3. 使用先进的绝缘子材料和技术,提高线路的绝缘水平;
4. 加强运行维护管理,定期监测电场强度,并及时采取调整措施。
此外,值得注意的是,尽管TCEC 688-2022提出了具体的合成电场强度限值,但在实际应用中还需要结合当地的具体情况进行适当调整。例如,对于某些特殊地形地貌或者具有特定功能需求的地区,可能需要进一步降低合成电场强度的要求。
总之,TCEC 688-2022通过引入更为严格的合成电场强度限值,体现了对环境保护和公众健康的高度重视。设计单位应当严格按照标准要求开展工作,同时也要根据实际情况灵活运用相关技术手段,确保超特高压架空输电线路的安全可靠运行。